Opbouw tussenwand

Ths123

  • #1
Beste klussers,

Voor een verbouwing op de begane grond wil ik een scheidingswand van hout+gips plaatsen tussen keuken en trapgat/voorportaal naar ongeïsoleerde kelder. Hierin zit uiteraard enige temperatuurverschil. Wat is hierbij de meest logische wijze van wandopbouw?
Is dat van keuken naar kelder: gips-osb-steenwol-dampopen folie? Klopt deze volgorde of zie ik iets over het hoofd?

Graag jullie advies
Alvast bedankt!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Je kiest het beste een wandopbouw alsof het buiten is:
- gipsplaat
- osb (optioneel, bv. als je zware dingen wilt ophangen)
- dampremmende folie
- isolatie (kies een Rc van minimaal 3.7)
- dampopen folie (optioneel)
- afwerkingsplaat (kies een plaat die geschikt is voor licht vochtige omstandigheden)

Denk aan de kierdichting rondom.
 

Ths123

  • #3
Dank voor je heldere reactie. Ik vraag me wel af of de dampremmende folie noodzakelijk is, alles rondom het voorportaal van de keldertrap is ook niet volledig geïsoleerd evenals de onderzijde van de trap. Daarnaast is de kelder niet echt vochtig en vraag ik me af of bij voldoende ventilatie er in/bij de nieuwe tussenwand een vochtprobleem zou kunnen ontstaan. Maar zal het zekere voor onzekere nemen. Oppervlakte van de wand is maar 3m2

Bedankt!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Een kelder is altijd vochtiger dan de woning, omdat het er kouder is. Het vocht komt trouwens niet uit de kelder, maar uit het huis. Daarom komt de dampremmende folie ook aan de warme kant.

Ik ben het met je eens dat het weglaten van de folie hier weinig risico geeft, maar het is een kleine moeite.
 