Ook ik kan de vulkraan niet vinden

De ketel moet worden bijgevuld (Agpo Ferroli Econpact 235), maar ik kan de vulkraan niet vinden. Help!
Onder of achter het expansiefst is sowieso niks te vinden, maar waar moet ik zijn?
125440_image_5.jpg


125440_image_6.jpg
[/code]
 
Daar had ik aan gedacht, maar wilde niet zomaar in het wilde weg ergens aan draaien.
Fijn, zo'n snelle reactie met de oplossing!
 
Ik neem aan dat het een kwestie is van dop eraf, slang eraan en kraan open?
Zie steeds dat er een soort 'hendeltje' bij moet zitten op de opening af te sluiten na voldoende gevuld te hebben. Of is dat niet perse nodig?
 
Begin eens met een duidelijkere foto van de bovenkant van het expansievat. Want zo is er toch weinig van te zien, ook al heb ik het vergroot en verscherpt:

6_125440_image_6_1.jpg


De foto's hier worden automatisch teruggeschaald naar max. 600 pixels breed, dus je kunt beter een foto plaatsen met alleen het detail erin.

Trouwens knap van Ronny dat hij de vulkraan in die wazige overzichtsfoto wist te ontdekken! :prima:
 
Daar is nog niet echt veel op te zien. Vergroot:

6_125440_image_7_1.jpg


Misschien kan een van de verwarmingsmannen er wat mee. Anders toch maar een scherpere foto plaatsen.
 
Dopje kan nu aan de rechterzijde op een stopje geschoven worden, en daarmee kan je de vulkraan dan openen en sluiten
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan