ontwerp aanpassing cv voor fancoils

Ik verwarm en koel mijn huis met een warmtepomp. Dit gebeurt via de vloerverwarming/koeling, welke door het hele huis aanwezig is. De temperatuur blijft hierdoor het hele jaar constant.

Er zijn 2 dingen die ik graag wil veranderen:
  • Ik zou graag de temperatuur lokaal en tijdelijk kunnen verhogen, bijvoorbeeld in de winteravonden. Ik vermoed dat dan de temperatuur overdag wat omlaag kan.
  • Ik wil de lucht graag ontvochtigen, want volledig koelen via de vloerkoeling zorgt voor een oncomfortabel en mogelijk ongezond binnenklimaat.
Mijn oplossing is het toevoegen van een extra zone met fan coils. Hieronder staat een overzicht van de huidige installatie en ook de nieuwe plannen, inclusief de keuzes die ik gemaakt heb. Voor mij is dit geen dagelijkse kost, dus als ik iets over het hoofd zie, dan zou het fijn zijn als iemand mij daar op wil wijzen.

  • Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 - lucht/water-warmtepomp
  • Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6 - boiler voor warmtepomp
  • Vaillant VP RW 45/2B - buffervat 45 liter
  • Vaillant VR70 - uitbreidingsmodule
  • Vaillant VRC 720 sensoCOMFORT – weersafhankelijke systeemregelaar
  • Zone 1 – vloerverwarming + vloerkoeling
    • pomp/menggroep: Vaillant VDM 10 met PARA 25/6-41/SC
    • thermostaat: Vaillant 009642
  • Zone 2 – fan coils (NIEUW)
    • fan coils: Vaillant aroVAIR 2-025 WN (3 stuks á 2,5 kW)
    • pomp: Vaillant PARA 25/6-41/SC
    • temperatuursensor: Vaillant VTS 10/20
Beide zones komen parallel te staan en hebben een eigen pomp. Daarom leek het mij niet nodig om er nog een klep tussen te zetten.

De fan coils zijn voorzien van een 3-weg klep die als bypass dient. Het leek me daarom niet nodig om de pomp nog extra te beschermen tegen overdruk.

De 3 fan coils staan parallel op ongeveer 1 meter, 7 meter en 13 meter afstand. Als buis gebruik ik 32mm PEX. (In ieder geval het eerste stuk.) Uitgaande van een totale maximum vermogen van 7,5 kW en een ΔT van 5 ⁰C is de stroomsnelheid aan het begin van de zone dan 0,68 m/s. Dit zal in de praktijk nooit voorkomen.

Het maximale debiet van de gekozen pomp is 3,2 m3/h. Uitgaande van een totale maximum vermogen van 7,5 kW en een ΔT van 5 ⁰C komt het debiet uit op 1,3 m3/h.

Regelventielen op de fancoils lijken mij niet nodig.
 