Ontluchtingsventiel

Goedemorgen,

ik heb een nieuwe woning gekocht en dacht hierbij even de verwarmingen te ontluchten. Echter zie ik in mijn badkamer, bij de designradiator, het ontluchtingsventiel rechtsonder zitten.

volgens mij werkt dit niet toch? Omdat lucht altijd naar boven gaat?

graag zou ik dit even checken voor dat ik aanpas.
alvast bedankt
 
Dat zal dan geen ontluchtingsventiel zijn, want inderdaad, lucht gaat altijd naar boven.
Misschien een vul/aftappunt.
Plaats eens foto's van de betreffende radiator, onder- en bovenkant apart.
 
Hi Kees,

Bedankt voor je antwoord, hierbij de foto's :

Invoer: ( volgens mij met aftappunt)

WhatsApp Image 2022-02-07 at 09.17.52.jpeg


Rechts onder:
WhatsApp Image 2022-02-07 at 09.17.51.jpeg


Linksonder en Linksboven:
WhatsApp Image 2022-02-07 at 09.17.52 (1).jpeg
 
Ik kan er niets van maken. Sorry.

Misschien helpt het (andere beantwoorders) als je er ook nog een overzichtsfoto bij zet, dus van de gehele radiator.
 
Bij deze nog een overzichtsfoto.
Op plek 1 zit dus de thermostaat knop + aftapventiel
Op plek 2 zit denk ik de ontluchter( foto 2)
op plek 3 zitten dichte doppen.

WhatsApp Image 2022-02-07 at 10.34.50.jpeg
 
Dop 3 vervangen door een nieuwe ontluchter. Geen doppen omwisselen want de afdichting is nogal gevoelig voor lekkage met roestvorming tot gevolg.
 