Ontluchting werkt (niet goed?) in keuken

Goedemiddag,
Eerder hadden we problemen door een verstopte afvoer in de keuken. Dat is nu gelukkig opgelost.
Wat nog wel zo is: als ik de bovenkant van pijpje A (zie foto) dicht hou, dan loopt het water uit de bovenliggende wasbak niet weg. Er moet lucht uit pijpje A kunnen ontsnappen.
Betekent dat dat de centrale ontluchting (pijpje op het dak) niet goed werkt? Is de situatie op de foto normaal?

Alvast bedankt.

PXL_20211227_102233169~2.jpg PXL_20211227_102528943.jpg
 
Het t stuk onder A dient 90 graden uitgevoerd te worden. e.e.a. ivm luchttoetreding. boven het t stuk kunt u dan een buis plaatsen welke gelijk liever hoger als de korf van de spoelbak met hierop een binnenhuis beluchter.
 
Beste loodgieter, bedankt voor uw reactie!
1) Dus het Y stuk vervangen door een T stuk, waardoor de afvoer van de vaatwasser+spoelbak horizontaal de afvoer (A) in komt?

2) En dan het "open" pijpje A verlengen tot zo hoog als mogelijk?

3) Een beluchter heb ik ook aan gedacht, maar die laat in principe alleen lucht naar binnen toe, terwijl ik nu juist problemen met het afvoeren van water heb als er geen lucht UIT het pijpje kan.

Alvast bedankt!
 
Ik denk dat het andere probleem is dat je verdere leiding te dun is moet voor keuken minimaal 50mm zijn.
Maar je kunt ook een overdruk in je riool hebben hij kan lucht blazen.
en onder druk kan ie zuigen.
De ontluchting naar het dak kan verstopt zijn of te smal.
even wat lees voer: overdruk

Trouwens wat was de oplossing bij je verstopping?
 
Bedankt voor je reactie Henk. Met een veer hebben we het toch open gekregen en daarna doorgespoten.

Ik zal de ontluchting vanaf het dak ook checken. Evengoed de genoemde opties vanuit het eerste antwoord van Loodgieter doorvoeren?
 
Gedeeltelijk zoals een beluchter hoger op zetten.
Maar het allerbeste is dat je leiding gaat verzwaren naar 50 mm je sifon combinatie is 50mm buiten 44 binnenmaat mm maar krijgt weerstand als ie de 34mm binnenmaat moet.
Naamloos.jpg
 
Wederom bedankt Henk!
Ik zal in elk geval pijpje A verhogen. En dan onder de A het Y stuk vervangen door een T stuk, waardoor de afvoer (van 50 mm dus) horizontaal de afvoerbuis ingaat?
Helaas kan ik het niet verzwaren naar 50 mm, omdat we niet onder dit deel van de keuken kunnen komen.
 
Kan je de afvoer niet verslepen naar een punt waar je wel bij kunt komen en daar op aan sluit.
Heb je betonnen vloer of hout?
 
Nee dat is helaas niet mogelijk. Het is een betonnen vloer.
Ik zal zoals "Loodgieter" zei de Y splitsing veranderen in een T-splitsing zodat de 50mm slang horizontaal in de afvoer komt en pijp A verhogen.
 
Zat de verstopping net onder die vloer?
Je zou met een camera je leiding kunnen controleren voor zelfde geld is ie onder de vloer verzakt of geknikt, dan helpen de boven maat regelen niet.
Als afvoer verzakt is dan werkt de ontspanning ook niet goed.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan