Ontluchten blokverwarming wil niet lukken - tips?

Reishein

  • #1
Beste forumleden,

Ik woon in een appartementengebouw uit 1927 met 52 koopappartementen en blokverwarming (ook uit 1927, ja, ja, museumwaarde). Even wat achtergrondinformatie: het cv-systeem is een 1-pijpssysteem waarbij een reeks radiatoren wordt 'doorgelust', waarbij dan 50% van de volumestroom de radiator in wordt gestuwd en de andere 50% via de ingebouwde bypass naar de volgende radiator wordt geleid. Deze wordt gemengd met het retourwater en dit wordt dan de aanvoer van de volgende radiator. In totaal zijn er 7 strengen, die vertrekken vanuit de cv-kelder naar het hoogste punt (zolder boven 6e woonlaag), daar horizontaal naar de verschillende uithoeken gaan en dan verticaal weer het gebouw induiken. Op de zolder zitten in totaal 28 automatische ontluchters. Helaas is er sinds 1927 her en der in het gebouw nogal wat 'geklust', waarbij radiatoren verplaatst, verwijderd of vervangen zijn. Desalniettemin is het overgrote deel van het oorspronkelijke systeem nog intact (met de bijbehorende prachtige gietijzeren ledenradiatoren die echter niet individueel ontlucht kunnen worden!). Recent is het systeem geleegd en gevuld (i.v.m. nieuwe pompen, nieuw expansievat en nog wat andere werkzaamheden). Resultaat: lucht in de leidingen. Het begint wat kouder te worden, mensen draaien her en der een radiatortje open en beginnen nu dus te klagen want sommige radiatoren worden netjes heet maar andere blijven lauw of zelfs helemaal koud. Die koude/lauwe radiatoren liggen over het algemeen - zoals te verwachten viel - in een rechte lijn boven elkaar. In overleg met de installateur is het systeem even goed opgestookt, toen ALLE radiatoren (560 stuks) opengezet en pompen uit. Zo'n 15 uur later, pompen weer aan en einde oefening. Ondertussen de automatische ontluchters gecontroleerd. Verrassing: daar kwam geen lucht uit (en ja, ze doen het wel, zitten niet vast, zijn 2 jaar geleden allemaal vervangen). Er is braaf bijgevuld, de druk is op orde, onze installateur is een goede, gerenommeerde firma maar kan verder geen oplossing verzinnen. Voor de duidelijkheid, dit is dus geen kritiek-op-de-installateur-post, integendeel, maar echt puur een verzoek aan jullie allemaal om eens creatief mee te denken. 77.000 klussers weten er meer dan 1. Wie weet een inventieve manier om de lucht uit ons systeem te krijgen? 52 bibberende appartementseigenaren staan klaar met taart.
 

Marcn88

  • #2
Kraan dicht en koppeling bij de radiator kraan rustig iets lossen aan de radiator kant tot er water komt er zit hoogstwaarschijnlijk lucht in de radiatoren en lucht kun je niet verpompen
 

Reishein

  • #3
Beste Marc,
Dank voor de goede suggestie! Een flinke klus want het gaat om ca 25% van alle radiatoren dus zo'n 120 stuks, maar als het helpt...
 

Marcn88

  • #4
Als al t water eraf is geweest dikke kans dat dit t probleem is maar ik zou zeggen probeer er is 1
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu