Mijn nieuwe klokthermostaat (Honeywell Chronotherm Modulation) vertoont m.i. in de vroege ochtend nogal vreemd regelgedrag
. Middels een temperatuurdatalogger heb ik het verloop van een aantal temperaturen van de installatie en de ruimte vastgelegd in de bijgaande grafiek (Interval logging eens in de vijf minuten).
De registratie in de grafiek betreft de periode in de nacht nadat de klokthermostaat van 21 naar 19,5 graden gaat. Wanneer de kamertemperatuur in de vroege ochtend nabij de 19,5 graden komt stuurt de thermostaat de ketel vervolgens steeds maar voor erg korte perioden "aan". De perioden zijn steeds korter dan vijf minuten en zijn ook duidelijk waar te nemen in de grafiek.
De installatie betreft een modulerende HR ketel met vloerverwarming als hoofdverwarming. Omdat de pomp van de vloervewarmingsverdeler achter een pompschakelaar zit - en deze pas aangaat na minimaal vijf minuten warmtetoevoer >35gr. van de CV - gaat deze niet lopen. De toegevoerde warmte van de CV naar de verdeler wordt dus niet toegevoegd aan de vloer. Dit is ook te zien in de grafiek daar de temperatuur van de ruimte ook niet stijgt.
Ik verwacht van een modulerende thermostaat dat deze voor langere periode de ketel laat branden, al dan niet op een laag pitje. Heeft iemand een verklaring voor dit gedrag
Met aanwarmen en handhaven van de temperatuur op 21 graden zijn er geen problemen.


De registratie in de grafiek betreft de periode in de nacht nadat de klokthermostaat van 21 naar 19,5 graden gaat. Wanneer de kamertemperatuur in de vroege ochtend nabij de 19,5 graden komt stuurt de thermostaat de ketel vervolgens steeds maar voor erg korte perioden "aan". De perioden zijn steeds korter dan vijf minuten en zijn ook duidelijk waar te nemen in de grafiek.
De installatie betreft een modulerende HR ketel met vloerverwarming als hoofdverwarming. Omdat de pomp van de vloervewarmingsverdeler achter een pompschakelaar zit - en deze pas aangaat na minimaal vijf minuten warmtetoevoer >35gr. van de CV - gaat deze niet lopen. De toegevoerde warmte van de CV naar de verdeler wordt dus niet toegevoegd aan de vloer. Dit is ook te zien in de grafiek daar de temperatuur van de ruimte ook niet stijgt.
Ik verwacht van een modulerende thermostaat dat deze voor langere periode de ketel laat branden, al dan niet op een laag pitje. Heeft iemand een verklaring voor dit gedrag

Met aanwarmen en handhaven van de temperatuur op 21 graden zijn er geen problemen.