Onduidelijkheid over eisen aarding badkamer

Mike900

  • #1
Er is mij wat onduidelijkheid over de aarding in een badkamer.
Als ik onderstaande situatie heb:

Mag dit in een nieuwbouw appartement of is dit niet toegestaan?
Moet de aardmat over de gehele badkamer liggen of is een klein gedeelte ook toegestaan?
Mag de aarding in de betonwand los in de wand zitten of moet dit in een PVC buis?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Heb je deze situatie al?
 

Mike900

  • #3
Nee, de werkzaamheden moeten nog starten, Maar in de betonwand wordt het lastig om nog iets in te maken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Je moet alle dingen naar een aardpunt in de badkamer maken. (aardrailtje in een inbouwdoos) van daar ga je met 2,5mm2 geelgroen naar de centraaldoos.
Die aarddraad naar de meterkast is van vroeger, en moet je bij verbouw van de badkamer niet meer gebruiken.
 

Mike900

  • #5
Is het ook echt verplicht op deze manier of mag mijn bovenstaande manier ook nog gewoon?
Dit omdat jou manier eigenlijk niet meer realiseerbaar is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Jouw bovenstaande manier mag zeker niet!
Je moet een aardrail plaatsen in de badkamer, zodat je de aarde naar de geleidende delen afzonderlijk kan meten.
Als je alles in de vloer aan elkaar knoopt kan dat niet.
Je kan toch gewoon een doos boren en een paar sleuven frezen in een betonwand?
Als je daar het gereedschap niet voor hebt moet je dat laten doen of gereedschap huren. Met een dubbelfrees met goede diamant bladen en een goede dozenboom (ook diamant) is het geen probleem.
 

Mike900

  • #7
Moet deze aardrail echt in de badkamer zitten of mag deze ook in de meterkast zitten dat ik alle leidingen afzonderlijk naar de meterkast breng?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen.
Wellicht dat er iemand anders is die daar uitsluitsel over kan geven.
 

Mike900

  • #9
Wat ik alleen niet begrijp.. Wij wonen in een nieuwbouw appartement van 1 jaar oud. Hierin zit ook geen aardblokje in de badkamer. alleen in de meterkast.
En moet de aardmat over de gehele badkamer gelegd worden of is 1x1mtr voldoende?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Hele badkamer.
Lijkt me stug dat dat er niet zit. Meestal vlak onder de wastafel.
 

Mike900

  • #11
Ik zie alleen de blanke aarde bij mijn kraan uit de wand steken. er zit voor de rest geen doosje.
Nog een vraag.. Moet de aarding in een pvc buis zitten om mag deze zonder buis in de betonvloer zitten?
 

Mike900

  • #13
Het probleem is dat het allemaal beton is en eigenlijk in de badkamer een badkamerrail plaatsen haast onmogelijk meer is. de enige optie zou zijn om alle 6mmq aardedraden naar de meterkast te brengen. en hem daar vervolgens tegen de wand op een badkamerrail te plaatsen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #14
Ik zie het probleem niet, een doos in het beton boren stelt niet veel voor.
 

Mike900

  • #15
1 doos zou niet erg zijn.. maar het zou 34 keer moeten!
 

@rie

Specialist Elektra
  • #16
MikeJoow schreef:
1 doos zou niet erg zijn.. maar het zou 34 keer moeten!
Hieruit maak ik op dat je een profesional bent en zou moeten weten wat de voorschriften zijn.
Dit forum is bedoelt voor doehetzelvers.
 

Andre69

  • #17
CAP hoort gewoon in de badkamer zelf aanwezig te zijn, bij voorkeur onder de wastafel of achter de spiegel. Niet in andere ruimtes en ook niet in de meterkast.

Wat je met 34 keer bedoeld begrijp ik niet helemaal, maar als dat is, is dat helaas zo.

De potentiaalvereffing is er om gevaarlijke situaties te voorkomen, en is er dus niet voor niks.
De voorschriften die daar bij horen ook niet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu