Onderverdeler

Hallo
ik ga een onderverdeler mk plaatsen in een bij huis
de kabel die is aangelecht is 3x 2.5 grondkabel .
de mk in het bij huis is 3f 40a a hoofdsch. 2x 3f aandlek
en 7x b16 + 1x 2x220v kookgroep.

hoeveel Ampere 3f [automaat] moet ik plaatsen voor de grondkabel die naar de primare woning in de mk gaat.
 
De vraag is eerst hoe zwaar de hoofdzekeringen zijn.

En een 3x2,5 is sowieso niet geschikt als voeding voor een onderverdeler. Zou een 5 aderige kabel, of 4 aderig + aardscherm moeten zijn, en ook wat dikker.
 
Je hebt nog niet vermeld hoe groot de hoofdzekeringen zijn.
Die 40 A van de hoofdschakelaar is alleen het maximum dat die hoofdschakelaar kan verdragen, zegt niets over de hoofdzekeringen.

Vraagje: is het je eigen huis of dat van een klant?
 
De hoofd zekeringen zijn 3x 25 A in de primare woning
en worden verzwaard naar 3 x 50 .
alleen dat moeten we laten doen en de aanvraag is al weken geleden verstuurt.
 
Als je hoofdzekeringen verzwaard worden naar 3 x 50 A kan je in de hoofdverdeler de kabel naar de onderverdeler afzekeren met 3 x 25A. In die onderverdeler kan je weer eingroepen plaatsen van 16A.
Dan klopt het.
 
Duur geintje trouwens, verzwaren naar 3x50.

Wat komt er allemaal wel niet aan te hangen, dat dat nodig is?

En hoe lang is de kabel naar de onderverdeler?
 
1) Als de kabel langer is dan de genoemde 30 meter, voldoet een 5x4 ook niet meer met een 25A voorbeveiliging (spanningsval)

2) Als er 50A hoofdzekeringen geplaatst worden, moet je ook je hoofdschakelaar en aardleks vervangen voor 63A exemplaren.

Zonder je te willen aanvallen, het lijkt er niet echt op dat je voldoende kennis hebt om dit soort projecten aan te pakken.
 