Nieuwe plaat achter hoofdzekering en meter plaatsen

Aheinkens

  • #1
Hallo,

Ik ben bijna klaar met het geheel vernieuwen van de elektrisch installatie in mijn huis. Voor het monteren van de nieuwe groepenkast wil ik nu een nieuwe plaat aan de muur in de meterkast monteren, waar alle apparatuur aan komt.

Nu heb ik bij de netbeheerder gevraagd wat verbreken en opnieuw aanknijpen van de zegels kost, maar daar kwam echt een belachelijk tarief uit. De zegels moeten los, apparatuur van de wand, ik monteer een MDF achterplaat, en de zegels mogen er weer op. Klusje van niks.

Mag een installateur dit werk ook doen?

En weet iemand misschien een alternatief om de boel toch netjes af te werken, zonder de zegels te verbreken?

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je stelt het iets te simpel voor, alleen de zegels verwijderen, en de installatie spanningsloos maken is het niet ook de voeding moet spanningsloos.En dat betekend doorgaans dat de hele straat zonder spanning komt te zitten.
Een installateur mag soms wel zegels plaatsen maar het losmaken van de hoofdzekeringskast is niet toegestaan.
Het onder spanning verplaatsen van een hoofdzekeringskast is niet te doen en levens gevaarlijk.
 

Ralph

  • #3
Netjes eromheen zagen?
 

Fiesiekus

  • #4
Vreemd, hier heeft de installateur in 2002 de hoofdzekering eruit gedraaid, oude formica plaat verwijderd en een nieuwe houten plaat en de zekeringenkast met de meter en hoofdzekeringkast er op gemonteerd.

Later is de netbeheerder nieuwe zegels komen plaatsen o.a. aan de hoofdzekeringenkast.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dat het gebeurt is wat anders dan dat hij dat mag.
Zolang er spanning is in de hoofdzekerings kast mag je daar niet aan werken en dus ook niet even loshalen om er een plaatje hout achter te maken.
Een elektrieker mag nooit de hoofdzekerings kast loshalen.

Als het fout gaat heb je wel een wijkzekering van 250 Ampere die de boel beschermt , maar alle spanningsrailen in de kast zullen verdampen met ale gevolgen van dien.
 

Fiesiekus

  • #6
Gelukkig wist ik dat niet en was ik niet in de buurt, zou een vonkenregen geven zeg, 250 A door je schroevendraaier bijv.
 

Falderalf

  • #7
Als een installateur "zegelrecht" heeft mag hij dit zeker doen.
Ik zou me als installateur wel 3x bedenken voordat ik ergens zegels ga knijpen waar ikzelf niet geinstalleerd heb, dus zijn situatie moet je ook begrijpen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Maar ook met zegelrecht mag je de hoofdzekerings kast niet van de wand halen.
 

Falderalf

  • #9
Klopt idd, kast zal geheel spanningsloos gemaakt moeten worden.
Of het in de praktijk gebeurd betwijfel ik.
 

Fiesiekus

  • #10
Hoe moet een hoofdzekeringenkast spanningsloos gemaakt worden?
 

Falderalf

  • #11
Dat gebeurt vanaf de straatkant, met een beetje geluk kan elke woning afzonderlijk geschakeld worden, maar is afhankelijk van de plaats, wijk enz.
In mijn geval is op het eind van de straat een buitenkast waar mijn woning apart gezekerd is.
Bij het destijds verzwaren van 1x25 naar 1 x 35 ampere is de spanning van de leverancier er niet vanaf geweest.
Niet bepaald slim...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ehh dat is normaal, passchroef vervangen en een zwaardere patroon plaatsen gebeurt vaak onder spanning maar wel stroomloos.
 

Falderalf

  • #13
Nee, bij mij was dat niet normaal.
Om van 25 naar 35 te gaan moest de K2 vervangen worden voor een K3 houder.
De voedende kant bleef gewoon spanningsvoerend.
De fase werd onder spanning van de K2 houder gedemonteerd en daarna op de nieuwe K3 houder gemonteerd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Kan maar dat is dan wel een monteur van de netbeheerder.
Deze mogen soms onder spanning werken mits met speciaal gereedschap.
 

Falderalf

  • #15
Nee, zij mogen ook niet onder spanning werken.
Bij onder spanning werken moet je de noodzaak kunnen aantonen.
Verder moet je een opleiding gehad hebben voor ´onder spanning werken`, deze bestaat niet.
De werkgever, uiteindelijk eindverantwwordelijke, zal niet blij zijn als een monteur een kortsluiting maakt met alle gevolgen vandien.
De enige reden om onder spanning te werken is een geldkwestie, plannen kost geld.
Destijds had de monteur geen geïsoleerd gereedschap en geen pbm´s, zelfs met geïsoleerd gereedschap kan je een sluiting maken.
Deze antwoorden wijken overigens af van het onderwerp, andere kant leuk om hierover te schrijven.
 

Fiesiekus

  • #16
Falderalf schreef:
Om van 25 naar 35 te gaan moest de K2 vervangen worden voor een K3 houder.
Ja, inderdaad leuk; bijv. wat is K2 en K3?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Maat schroefkop.
K2=max 25A
K3=max 63A
 

Falderalf

  • #18


dit is de schroefkop, deze wordt in de houder geplaats, hieronder:



K2 gaat tot 25A, daarna krijg je K3, deze gaan tot 63A.

Als je laat of gaat verzwaren van 25A naar 35A heb je kans dat je houder ook veranderd moet worden, als je een K3 houder hebt zitten kun je wel "verjongen" d.m.v. een pashuls, de zekeringen van 25A of lager passen hierdoor in de houder K3.
 

Fiesiekus

  • #19
:prima: Die bij mij ook een keer vervangen (onder spanning) bij het verzwaren van 25 naar 35 A.
 

Matje

  • #20
Falderalf schreef:
Nee, zij mogen ook niet onder spanning werken.
:?

Monteurs van het energiebedrijf mogen in bepaalde situaties onder spanning werken. (Anders had de NEN50110 geen uitzondering hoeven maken)

In een huisaansluitkast is er één restrictie, deze moet van kunststof zijn (Geen gietijzer o.i.d) dan mag er aan spanningvoerende fasen worden gewerkt. (Aan één fase tegelijk, de rest isoleren)

Verder zijn hier standaard procedures voor en er is een aanwijzing noodzakelijk van de directie.

Betreft deze topic, wanneer het een kunststof huisaansluitkast is, en een kunststof geïsoleerde kabel dan kan de monteur van het energiebedrijf deze aansluiting onder spanning af- en aansluiten. De afgeïsoleerde kabel aan de kant leggen en aansluitkast wegnemen. Dan kan de nieuwe achterwand geplaatst worden.

Een nieuwe woning wordt ook op deze wijze aangesloten op het laagspanningsnet. (De straat wordt niet in het donker gezet voor elke nieuwe aansluiting)
Falderalf schreef:
Verder moet je een opleiding gehad hebben voor ´onder spanning werken`, deze bestaat niet.
Ook deze bestaat bijvoorbeeld bij Kenteq (voorheen VEV) of bij de eigen bedrijfsscholen v/h energiebedrijf
 