Nieuwe ketel - weinig douchecomfort

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allen,

Gisteren is dan eindelijk onze nieuwe CW5 ketel geinstalleerd, een Vaillant HrSolide 30-34/3C. Reden voor de keuze is het belang dat wij hechten aan douchecomfort. Helaas echter viel dat dik tegen!

Deze ketel zou 9.7 l/min bij 60C moeten kunnen produceren, echter op diverse tappunten meet ik slechts 6 l/min. Gemengd op ca. 40C kom ik aan 14 l/min voor de bad- en douche-uitstroom van de badmengkraan (Grohe Grohterm 3000 Cooltouch), de douchekop komt aan slechts 10 l/min.

De gebruikte leiding diameter is overal 15mm en zou daarmee ruimschoots voldoende moeten zijn. Perlators zijn gereinigd en spaarzeefjes verwijderd.

De 2 vragen die me eigenlijk te binnen schieten zijn:

-vanwaar de magere opbrengst bij 60C
-verlies van 4l/min door een doucheslang? (gemeten en bevestigd zonder kop aangesloten)

Het 2e punt noemende zie ik dat Hansgrohe doucheslangen levert met een grotere diameter voor een hogere doorstroom ; wellicht het proberen waard?

Hartelijk dank alvast voor alle info!

groeten,

Lau.
 
In mijn geval was de doucheslang idd het probleem:


Met slang 1 een pisstraal, met slang 2 een zeer potente straal.

3x raden welke slang er nu opzit...
 