Nieuwe badkamer: stank doucheput

jamie77

  • #1
Wij hebben net een nieuwe badkamer, maar: er komt een verschrikkelijk smerige riool geur uit de doucheput. De geur is zo heftig dat wij de badkamer nu niet gebruiken.
Badkamer is op de zolder (2e verdieping).

De aannemer heeft zelf de douchestrip gekozen (topkwaliteit volgens hem..). Er staat altijd water in, zie foto 1. Foto 2 zie je het “bakje” eruit.

We hebben al laten doorspoelen/ontstoppen. Als we de WC doortrekken hoor je vanuit de doucheput duidelijk het water stromen, lijkt ons ook niet normaal.

Hopelijk heeft iemand een idee waardoor de stank veroorzaakt wordt. Alvast bedankt!

369AA55F-B33D-455C-BF5D-E03A9661E441.jpeg 53F3A75A-F90B-46D9-B03E-CADA3CAE32C8.jpeg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Als de sifon er uit is dan kan je de riool horen stromen dat is oke.
Maar er zal een stankafsluiting in moeten zitten.
Weet je ook merk en type van je drain.
 

jamie77

  • #3
Dank je wel Henk, het is de Wedi Fundo douchegoot.
 

eezacque

  • #4
Ik vermoed een probleem met de beluchting, waardoor bij doorspoelen de stankafsluiter leeg wordt gezogen. Lost de stank op als je een beker water door de doucheafvoer spoelt, en even het toilet niet meer doortrekt?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Dus met de situatie foto 1, als je wc door trekt dan gaat het water zakken en hoor je het water stromen?
Of bedoel je zonder zoals in foto 2.
1667214683201.png
 

jamie77

  • #6
Dank je wel eezacque, de stank is het minst als het "bakje" (= stankafsluiter denk ik) vol water staat. Het water zakt als ik doortrek, net even getest. Hoe lager het water in dat bakje, hoe erger de stank...
 

jamie77

  • #7
Dat klopt Henk. Het water in foto 1 zakt na doortrekken. En stank is minder als ik water in de afvoer gooi. Maar de stank komt heel snel weer terug.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Dan is het een beluchting (onspanning) probleem.
Weet je ook hoe de drain is aan gesloten op het riool?
zo ziet het bij jou uit als ie vol staat.
Naamloos.jpg

en zo werkt de beluchting (ontspanning) niet vanaf de standleiding.
12496_verloop_2.jpg
 

jamie77

  • #9
Duidelijk Henk, bedankt voor de info. Niet goed aangelegd dus? Moeten we waarschijnlijk de boel weer openmaken...of is er nog een andere optie?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Dat moet de aannemer maar gaan bekijken hij weet hoe het is aangelegd.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Vaak zit er een verloop verkeerd in de afvoer geplaatst, als je dit kunt aan passen bij hoofd leiding door de aansluiting te laten zakken en de verloop juist te plaatsen.
excentrische verloop.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu