CV Ketel Nefit VRC 24 V

Adaa

  • #1
Ik heb vraag over probleem.
Wanneer word warme water gepakt worden radiatoren warm?

Mijn Nederlands is nog met fouten, dan sorry.

Dat probleem was al over gepraat. Is al 3-klep vervangen, 2 keer zelfs, radiatoren worden toch warm, toen is door monteur thermostaat helemaal omlaag gedraaid. Moest 2 dagen wachten, is toch warm alweer, nu is de pompschakeling verrangen.

Ik ben ten einde raad met dat probleem. Wat kan nog zijn?
Dat bedrijf heeft ons gezegd, dat dan kunnen radiatoren warm worden, als heel kort pak jij warme water. Nou, wij hebben dat cv ketel 6 jaar en dat nog niet voorgekomen,alleen nu.

Moet ik dat geloven? Hoe lang kan zo cv ketel mee gaan?
Sorry, ik weet: enorm veel vragen, maar ik ben nu van kastje naar de muur gestuurd.

Heb nog iemand nog zo probleem? Groeten, Ada
 

Chathanky

  • #2
Misschien dat je driewegklep verkeerd is aangesloten, of je uba (branderautomaat) staat nog in de teststand.

Je hebt wel normaal warm water?
 

Adaa

  • #3
Dank voor de antwoord, ja ik heb warm water, nu dus wachten met de pomp, of dat allemaal werkt.
Maar heb nog vraag, hoe lang cv ketel gaan, 10 15 ?
Ik heb echt geen zin na 6 jaar nieuwe aanschaffen.
Sorry voor de fouten, leer met de jaren. :wink:
 

Chathanky

  • #4
De leeftijd is het probleem niet Ada, deze kan nog wel wat jaartjes. Er zijn onderdelen die in de loop van tijd eens vervangen moeten worden. Net als bijv. je banden van je fiets of auto.

In ieder geval sterkte.
 

Adaa

  • #5
Hoi, daar ben ik alweer, dus nog dezelfde vraag. Na vervangen 3-klep. pomp schakeling, wordt radiatoren warm, als warm water wordt gepakt?

Blijf weinig over wat kan nog mis met onze cv ketel?
Langzaam wordt cv ketel mijn ergste nachtmerrie :( .
Wat kan nog mis zijn? Monteur loopt in en uit bij ons :shock:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Hoeveel radiatoren worden er warm ?

Wordt de verwarming alleen warm direct na het gebruik van warm water of tussendoor ook?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Mogelijk is de interne bypass in het toestel de oorzaak.
Vraag de monteur om deze eens na te kijken.
Andere oplossing is om de monteur te vragen de Nefit- Helpdesk te bellen op het moment dat hij bij het toestel is.
Daarmee moet er zeker uit te komen zijn.

suc6
 

Adaa

  • #8
Nou, nu worden alle radiatoren warm, als water wordt gepakt, na begin voor deze ellende continu.

Ik heb ook zelf gebeld met de nefitit help desk, do staat op de pomp 1 dat zwarte knopje.

Daarom vraag nog wat kan nog zijn. De monteur van nefit is ook 2 keer langs gekomen, de laatste keer voor de pomp vervangen.
Ik ben alleen de huisvrouw, dus technisch ben niet.

Maar in het begin brandde op display code op cv - code -4, en was termostaat uitgevallen beneden. Maar na de 3-klep vervangen, is niet meer voorgekomen.

Sorry, mannen, dat ik jullie lastig val met mijn vragen, maar ik heb alles gelezen, gebeld, en het probleem is nog steeds.
Nu worden alle radiatoren warm, in het begin heet.

Goede nacht allemaal, maar dat is toch niet in orde als radiatoren warm zijn, zonder dat is aan het thermostaat is gedraaid?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Beste Ada, als ik het allemaal zo lees, dan ben je bij ons toch eigenlijk niet aan het goede adres.

Ons forum is bedoeld voor mensen, die met een (beetje) technische kennis en hulp van de beantwoorders zélf hun cv willen repareren.

Wanneer je echt geen kijk hebt op techniek, en dus zelf niets kunt sleutelen aan de cv, dan ben je toch aangewezen op de hulp van monteurs van een bedrijf, ook al kunnen zij het probleem niet direct vinden.

Het beste is toch om opnieuw bij dat bedrijf aan te kloppen en te zeggen, dat het nog steeds niet werkt. Je zou dan eventueel de suggesties van de beantwoorders kunnen doorgeven.

Verder kunnen we vrees ik weinig voor je betekenen.
 

Adaa

  • #10
Maar toch bedankt, voor antwoord :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu