De Nefit heeft het altijd goed gedaan maar geeft nu storing 6A.
vonkt netjes, kleine brander doet het maar bougie blijft vonken. Na drie keer valt de Nefit in storing.
Als ik aan de bougie kabel rommel dan houdt het vonken, terwijl de kleine brander brandt, op en dan start de ketel door. Bij opnieuw aanslaan kan hij weer dezelfde storing geven.
bougiekabel is goed, al ander geprobeerd en brander en alles schoon gemaakt.
Hoe ver moeten de contacten van de bougie uit elkaar staan?
weet iemand een oplossing
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Laat svp onderhoud uitvoeren door een vakman.
     

    Auto-Geen

    • #3
    1705476978309.png

    Zo ziet ie er nieuw uit.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #4
    inderdaad laat onderhoud uitvoeren, en als hij blijft vonken branderautomaat!
     

    geert32

    • #5
    Je bedoelt de hele logica?
     

    Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #6
    Even de ionisatie stroom meten.
     

    geert32

    • #7
    Het moet volgens mij ook zoiets zijn.
    hoe kan je dat meten? Gewoon “ in de bougiekabel” of op de print?
     

    Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #8
    Tussen aarde en meetpen TP op de automaat. Moet 5ua op aansteekbrander zijn 10ua op hoofdbrander
     