Nefit turbo hr 21v Temperatuur

Tom Bogers

  • #1
Hallo,

Dit jaar ben ik ingetrokken in ons huis.
hier hangt een nefit turbo hr 21 v welke nogal wat problemen vertoont
Doordat een nieuwe ketel momenteel financieel niet toereikend is,zou ik graag deze ketel voor zolang hij het volhoud weer goed werkend te krijgen.

Ik zal bij het begin beginnen:

de drukmeter klopt niet??
-ketel had last van drukverlies,,maar wanneer deze onder 1 bar kwam sloeg de ketel niet in een beveiliging
-Bij het bijvullen van het systeem gaat de prescor open wanneer de drukmeter net 2 bar aangeeft.

Hierbij heb ik dan ook het expansievat en de prescor vervangen.(vat zat vol)

bij het bijvullen moest ik volgens de beschrijving de 3wegklep in de middenstand vergrendelen, dit ging niet,tevens werkte de klep ook niet.

hierbij de motor van de 3wegklep vervangen,, deze schakeld weer

na wat prullen aan de kabel van de drukmeter geeft deze nu 1.9 bar aan.

dus systeem staat weer op druk,en verliest deze ook niet meer.

Nu blijf ik echter zitten met 2 problemen


* Temperatuurmeter komt met moeite op de 68C om vervolgens in vrij korte tijd weer af te zakken naar 30c
naar mijn inziens hoort ie op ongeveer 60 te blijven??

Wanneer ik sta te douchen word het water eerst heel warm,en zakt dan ook een beetje in,maar nog ruim voldoende warm(denk aan ca 35c)
maar wil ik mijn bad vullen,(moet ik de slang van de douchekraan afkoppelen) dan is het water ongeveer 1 minuut heet,en word daarna koud,en word vervolgens niet warm meer.

daardoor ben ik bij het boilervat gaan kijken,en kwam erachter dat de voeler omlaaggezakt was,deze zit nu weer zover als hij kan erin,en tijdelijk klem gezet zodat deze er niet weer uitzakt.echter blijven de problemen.

Verder werkt de ketel wel goed, heb warm water uit de andere kranen en de verwarming werkt ook.

Wie o wie heeft de oplossing???

De situatie is als volgt:
de ketel hangt beneden in een aanbouw,waarin ook de keuken zit
de badkamer is op 1 hoog.

Kort samengevat:

Temperatuurmeter zakt terug naar 30C
Water uit douchekraan zonder douchekop word koud.


Mvg Tom
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Probeer het volgende eens:
Zorg dat de installatie (cv kant) afgekoeld is.
ZeVoel even aan de aanvoer en retour buis onder de cv ketel.
Beide koud - ok

Zet dan de warme kraan open en kijk na 1 minuutje of de cv buizen nog steeds koud zijn.
Zo niet is je 3 weg klep defect..

Anders zou ik eens een nieuwe thermostaat voor de boiler proberen.
Wanneer heeft toestel de laatste keer onderhoud gehad?
 

Tom Bogers

  • #3
Hoi obelix,

wanneer de ketel voor het laatst onderhoud heeft gehad is mij onbekend.
De test voor de driewegklep zal ik vanavond eens proberen,

ik antwoord nog terug
 

Tom Bogers

  • #4
Oke test uitgevoerd en bij tapvraag warm water worden mijn cv leidingen niet warm.

Kan ik hieruit constateren dat de driewegklep dus ok is?

Of is het zinvol de test ook andersom te doen,dus kamerthermostaat hoog zetten en voelen of de leiding voor warme tapvraag opwarmt?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Vermoedelijk komt er meer dan de toegestane 5 liter warmwater per minuut uit de warme kraan.
De ketel kan niet meer leveren dan die 5 liter per minuut en als dat meer wordt zakt de temperatuur heel snel naar beneden als de boiler na een korte tijd is leeg getapt.

Eerst de hoeveelheid die uit een kraan stroomd meten en op de juiste waarde afstellen waarbij zeker is dat er geen water beperking maatregel aanwezig is.

De warmwatertemperatuur van de turbo 21 HR moet ongeveer 60 graden zijn bij die 5 liter per minuut.

Vr Gr en succes ermee
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Op andere tappunten wel constant warm water zoals ik het lees? Zoja mengt je douchekraan niet goed.
 

Tom Bogers

  • #7
De kraaan in de douche is laatst vervangen.en het probleem is hierdoor niet verdwenen,ook als ik de tapvraag kleiner maak( wel op warm laten staan alleen minder water vragen) geeft dit ook niet de gewenste verbetering.

Verder word het boilervat ook niet op een constante temp gehouden,zakt terug naar 30 C en word pas weer opgewarmd bij zowel cv als tapvraag.


Tevens staat in de bijbehorende handleiding dat deze ketel 6l/min bij 60 zou moeten kunnen leveren.

ik krijg sterk het idee dat de ketel te laat aanslaat en het niet bij kan houden.

dus maw:

boilervat word eerst leeggetrokken en dan zou de ketel als doorstroom moeten functioneren, zou het mischien dan toch aan de boilerthermostaat of regeling kunnen liggen?
 

Tom Bogers

  • #8
Ik zou tevens ook de hoeveelheid meten
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
1 - eerst de hoeveelheid meten.
emmer er onder en een minuut laten lopen.
Moet ongeveer een halve emmer zijn.
Heb je meer er in dan krijg je gewoon teveel water en trek je de boiler leeg.

2 - boiler thermostaat vervangen.

Betreft het een thermostaat kraan?
of zit er een thermostaat kraan ergens anders?
 

Wim Lenderink

  • #10
Het lijkt erop, dat het probleem niet in de ketel zit, maar in een andere thermostaatkraan.
Het komt voor, dat het binnenwerk van een thermostaatkraan verkalkt. Hierin zit een terugslagklepje, als daar kalk op zit mengt deze kraan de temperatuur op de douche.
Ik denk aan de badkraan.
 

Tom Bogers

  • #11
Na deze tips te hebben opgevolgd nog niet tot de oplossing gekomen.
Gisteravond is er een monteur bijgekomen en deze heeft geconstateerd dat de geleverde gasdruk naar de ketel toe behoorlijk te laag is.

kan iemand bevestigen dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn voor de genoemde problemen?
 

Wim Lenderink

  • #12
Als de ketel volop brandt, moet deze ongeveer 25 ltr/min gas verbruiken. Dit kunt u controleren op de gasmeter, door alle andere apparaten uit te zetten en alleen de ketel te laten branden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #13
Als de gasdruk in elkaar zakt levert het toestel minder vermogen en zal dus ook minder WWater kunnen produceren.
Mogelijk zijn dus de problemen die u heeft daardoor veroorzaakt.
Als de gasdruk echt te laag wordt, zal het toestel daardoor in storing gaan.


@Wim Lenderink

Wat voor reken methode gebruikt u om met 25 liter gas per minuut een ketel ca. 2,3 kub gas te laten verbruiken :idea:

De 36 seconde x 1000 methode is beter en nauwkeuriger om te beoordelen of een toestel op vol vermogen brand.

Vr Gr
 

Wim Lenderink

  • #14
@ cvolieboy

Inderdaad vergissing mijnerzijds, ca 25 ltr/36sec.
Voor deze Turbo is dat zeg maar tussen de 35 en 40 ltr/min.

Gr.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
:prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu