Nefit Trendline stromingsgeluid / Ruis

Alexalex

  • #1
Heb de ketel nu zo'n jaar of zeven en stromingsgeluid is altijd aanwezig.
Altijd gedacht dat het erbij hoorde.
Ben sinds kort instaat de ketelgegevens op de pc te zien.
En in mooie grafiekjes.

De nalooptijd van de circulatiepomp stond standaard op 1 minuut.
Nadat de brander stopt draait de circulatiepomp noch 3,5 minuten door.
Dus is iets anders dan de instelbare nalooptijd.
De laatste 2 minuten ging de pomp op vol vermogen wat het stromingsgeluid veroorzaakte.
De instelling nalooptijd op 2 minuten gezet (experiment), zag het vol vermogen van de pomp nog maar 1 minuut duren.
Nalooptijd snel op 3 minuten.
Stromingsgeluid is verdwenen.
De pomp draait nu gedurende hele periode op ingesteld vermogen van 30%.
Maar de nalooptijd is nog altijd 3,5 minuten na brander stop.

Misschien was dit al bekent, zo niet dan kan iemand misschien hier z'n voordeel mee doen.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ronny

    Specialist Verwarming
    • #2
    Ik vermoedt dat de ketel zijn warmte kwijt moet, ongeacht de ingestelde nadraaitijd.
    Als de nadraaitijd kort is dan zal de pomp harder moeten draaien om de warmte kwijt te kunnen.
    Laat je de pomp langer draaien, dan is er meer tijd en dan hoeft er in die tijd niet zoveel water
    verplaatst te worden om dezelfde hoeveelheid warmte kwijt te kunnen.

    Het is zomaar een gedachte, dat lijkt mij het meest logisch.
    Was er verder nog een klusvraag?
     

    Alexalex

    • #3
    Hallo Ronny,
    Dat de ketel zijn warmte kwijt moet ben ik met je eens.
    Na het wijzigen van de instelling is de nadraaitijd voor en na de wijziging exact hetzelfde gebleven namelijk 3,5 minuten.
    Alleen draait de pomp geen vol vermogen meer dus gaat er nu minder water door de ketel.
    Pomp staat namelijk ingesteld op 30 %.
    Zie afbeelding - voor en na wijziging.

    CV Ketel voedingspomp modulatie.jpg
     
    Laatst bewerkt: