Nefit Topline HCW30 / CW5 tapwaterprobleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,

Onze ketel die er sinds een paar jaar hangt lijkt een probleem te krijgen.
Als onze thermostaat ( Moduline 400 ) handmatig uit is gezet met dit heerlijke weer en we willen later op de dag gaan douchen dan wordt het water niet warm (instelling=comfort ).
De douche moet dan eerst uitgezet worden en als er dan even gewacht wordt en weer water wordt getapt bereikt deze wel zijn ingestelde taptemperatuur van 60° en blijft het verder goed doen.
Is dit bekend en zo ja is er iets aan te doen ?
Op de moduline staat de warmwatervoorziening NIET als meeschakelbaar ingesteld met de klokthermostaat.

Thanx alvast

Ketel is uitgevoerd met buitenvoeler
Instelling; vloerverwarming
Moduline 400
Topline HCW30 / CW5
 
Volgens mij is dat een instelling in de 400
Bij uitgeschakelde cv ww aan of uit


Edit
Idd, in gebruikers menu 2.3 in te stellen
 
Thanx.
Die stond inderdaad al zo ingesteld.

Menu 2.6 trouwens ook :mrgreen:

Heb net het water tapdebiet nagekeken, die is verlopen.
Deze weer ingesteld op ca 9.5 ltr/min volgens het handboek, nu maar ff kijken de volgende keer of het opgelost is.

Greets,
 
Controleer de Driewegklep eens.
Kijk of hij goed heen en weer gaat
Eventueel de motor even demontere en kijken of de veer goed in en uit beweegt.
Je hebt hier ongeveer 3kg druk voor nodig.
Ik draai de motor altijd om en druk de stift daarmee in.

Aangepast,
Stof moest stift zijn.

Deze heeft ander motor.