Nefit storingscode ca 286 help!

Moniek

  • #1
Ik heb op mijn Nefit smartline HRC 24 de storingscode gekregen: ca 286, ik heb op internet gezocht en gevonden dat de Bi- sensor vervangen moest worden.
Is vervangen en weer ontlucht maar krijg toch weer die zelfde code.

Wie weet raad?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe staat het met de druk en is het systeem idd goed ontlucht?

Calenta :cool:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #3
Reden:Storing retoursensor
Oplossing:De retoursensor heeft een cv-retourtemperatuur gemeten die hoger is dan 105°C. LED op UBA 3 knippert met een frequentie van 1 Hz. Geen cv-bedrijf en geen warm tapwater.

Of sensor defect, of radiatoren dicht, thermostaatkranen?

Calenta :cool:
 

Moniek

  • #4
Bedankt voor de snelle reactie!

Ik heb de retoursensor besteld bij de warmteservice deze heeft 'm helaas pas dinsdag in huis, dus dat wordt nog even klapper tanden. :wink:

Mvg. Monique.
 

Moniek

  • #5
Yeah!
Hij doet het weer zowel warm water als de verwarming.
Wij willen u hartelijk bedanken voor het goede advies.

Mvg.Monique :lol:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #6
Super! Graag gedaan, het is altijd leuk mensen blij te maken :)

Calenta :cool:
 