Nefit ecomline:'snachts te warm en storingscode 4P

Alberto-l

  • #1
Goedenavond forumleden,

Ik wil graag 2 problemen voorleggen, maar eerst wat installatiegegevens verstrekken:

Ketel: Nefit HR 43, bj 2001
Thermostaat: ModuLine IV
Met Weersafh. regeling, zonder ruimtetemp.regeling Radiatoren met thermostaatknop
Groot huis, 900 m2, met totaal zo'n 18 radiatoren.

In de praktijk staat in de woonkamer de thermostaatknop van de 4 radiatoren meestal ongewijzigd tussen 2 /3.
Het is dan een aangename 20 C.

De Moduline is op de 1ste verdieping(overloop) geinstalleerd.
Diverse setpoints zijn ingesteld.
Op tijdstip 23.00 uur is Setpoint 16 C.(Nachtverlagingstemp.)

Probleem 1 (al langer lopend):
Wanneer buitentemperatuur relatief laag wordt zoals dezer dagen (richting vriespunt of kouder) blijft het in de woonkamer 's nachts te warm, 20 C, terwijl 15/16 C. wenselijk is.
Als de buitentemp. hoger is treedt dit niet op. Heeft waarschijnlijk te maken met de HA-parameter die ingesteld staat op 5 C? (onder deze temp. komt ketel in actie)
Vraag:
Waarom wordt het in de woonkamer ''s nachts zo warm?
Door de HA-parameter te verlagen treedt de installatie in de nacht minder snel in werking, maar eenmaal in bedrijf wordt het weer 20 graden in de woonkamer!
Ik zou willen dat de ketel gaat werken als het in de woonkamer onder de 16 graden dreigt te worden. Heb ik dan een extra module nodig die dat meet?

Probleem 2:
Afgelopen dagen komt de installatie steeds in storingscode 4 P; na een reset start alles weer.
Deze code verwijst naar de safety-sensor; mijn reguliere onderhoudsadres meldt me na telefonisch contact dat deze diagnosecode betekent dat de installatie het hete water niet kwijt kan en dat de thermostaatkranen verder opengedraaid moeten worden; ik ben nu een week verder met een aantal knoppen verder open maar de ketel is al 8 keer uitgevallen. Mogelijk komt de monteur volgende week langs.
Sinds vanmorgen blijft de installatie in bedrijf, mogelijk omdat ik de pomp op stand 2 (=continu) gezet heb. Maar volgens betekent dit wel een groter verbruik. Wat is een goede oplossing voor dit probleem?
(en speelt mogelijk de instelling van de 'by-pass'/drukregeling waar ik normaal gesproken niet aan draai een rol?)

Hoor graag van diegenen die hier wat over kunnen/willen melden.
met vriendelijke groet,
Alberto
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Je regelt 100% weersafhankelijk , de regelaar kijkt niet naar de ruimte temperatuur ,maar uitsluitend naar de buitentemperatuur. om dit probleem enigziens op te vangen .moet je de nachtverlaging groter maken. of ruimte invloed actief maken .



stromingsprobleem ketel is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er geen Baypass leiding is gemonteerd op de installatie en dat alle kranen voorzien zijn van thermostaatknopen.
oplossing : is de installatie voorzien van een bypass ,
tijdelijke oplossing :de stooklijn ietsje verlagen zodat met de aanvoer temperatuur de gewenste ruimtetemperatuur niet overschreden wordt ,en thermostaatkranen dus niet geheel afsluiten. .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
4P duidt meestal op een defect safety sensor.
Deze zit aan de linker zijde van de ketel
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Probleem 1 is mi simpel op te lossen door stooklijn aan te passen, icm met setpointtijden.

Probleem 2 is een mogelijke doorstromingsfout.
Pompschakelaar moet bij weersafhankelijk regelen altijd op stand 2 staan.
Mogelijk is probleem 2 opgelost als probleem 1 verholpen is.
Ander probleem zou nog kunnen zijn dat safetysensor zelf defect is.

suc6
 

Alberto-l

  • #5
Snelle reacties! Dank daarvoor.

@Mobel: je schrijft o.a. "ruimte invloed actief maken".
Daaronder versta je denk ik installatie v.e. module die kamertemperatuur registreert en installatie laat aanslaan als dat nodig is.
Dat lijkt me het mooist. Dat wil ik verder onderzoeken.
Vooralsnog volg ik tijdelijk het andere advies van je en stel setpoint voor de nachten een stuk lager in (bv 12) ; kijken of het snachts dan minder warm is. (helaas altijd lastig te controleren; ik slaap!)
De installatie heeft wel een by-pass. Mogelijk moet die verder open?
Alhoewel pomp op continu nu even geen problemen geeft.

'Defect safety sensor', is dat wel aannemelijk als na reset de installatie weer normaal functioneert? Kapot is kapot lijkt me?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Defecte sensor is heel aannemelijk.
Waarom
Hij geeft in het lagere of het hogere temperatuur bereik dan soms verkeerde waardes af.
De branderautomaat controleert dat met de aanvoer en de retour temperatuur sensor.
"Ziet" hij ook maar iets van een afwijking hier in dan geeft hij een alarm.

1 tip, als je geen abonnement bij een installateur hebt!!!
Zorg dat je die sensor(s) in huis hebt voor de kerst dagen.
Hij geeft eerst verkeerde waarde's door en daarna stop hij helemaal
 

Alberto-l

  • #7
Ik heb een onderhoudsabonnement, Obelix2.
Dus mocht het echt fout gaan hoop ik dat de installateur het snel fixt!
Toch bedankt voor de waarschuwing.

Sinds gisterochtend met pomp op continu geen foutcode meer;
maar ik laat het weten als er weer problemen optreden.
 

Alberto-l

  • #8
Ook met pomp op continu kwam na 2 dagen weer dezelfde storing; monteur heeft daags voor Kerst nieuwe safety-sensor geplaatst.
Niet 100% zeker dat dit de oorzaak was; ( bij 51 graden temp. moest weerstand sensor rond 3 zijn, maar hij meette 5,13 oid? / ben geen technicus)
Voorlopig gaat het nu echter goed.
 

Noodle

  • #9
Aan uw verhaal te begrijpen hebt u een ML 4
Door het setpoint voor de nacht lager te zetten zal de temp in de nacht lager worden. Gaan regelen met binnentemp-compensatie lijkt mij geen goede keus. U ondermijnd hiermee de voordelen van WA-regelen. De pompschakelaar op stand 2 zetten is onnodig wanneer u het toestel aanstuurt met een moduline regelaar. Deze thermostaat zorgt er namelijk zelf voor dat de pomp gaat draaien als dat nodig is: maw als er vraag is draait de pomp. De code 4P wordt veroorzaakt door een defecte safety-sensor. Wanneer er geen of onvoldoende stroming is treedt er een code 4F op, niet een code 4P. Een by-pass dient overigens altijd aanwezig te zijn als er WA geregeld wordt.
Groeten Noodle.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu