Beste forumleden,
Het begon allemaal met een storingscode 2L-266 en waterlekkage op de vloer.
Ik ontdekte dat de automatische ontluchter lekte en heb deze vervangen. De waterlekkage is nu verholpen.
Maar tijdens een reset van de CV-ketel blijft de BC-10 de code 2L geven. Dit betekent dat de druksensor volgens het onderhoudsboek na 4 pogingen geen CV-zijdige drukverhoging heeft kunnen meten.
Met dit onderhoudsboek word ik verwijzen naar de remedie om de druksensor 871800018 te vervangen, dat heb ik gedaan maar het helpt niet.
Daarna constateerde ik dat de waterpomp heel langzaam rond draait als de waterdruk circa 2 Bar bedraagt en dat de pomp redelijk snel rond draait als de waterdruk weg is, dus op 0 bar staat.
Weet iemand hoe ik de waterpomp weer op normale snelheid kan laten draaien?