Goeden dag;
Pas heb ik een nieuwe Nefit Proline NXT CW4 laten installeren. Allereerst: radiatorwarmte heeft deze ketel altijd voldoende gegeven. Het probleem zit ‘m in de hoeveelheid warm tapwater. Volgens de specificaties van de ketel moet deze 7,5 liter van 60 graden celcius produceren. In werkelijkheid kwam er maar 6 liter uit (gelijk aan CW3).
De instalateur heeft de koud waterhoeveelheid vlak voor de ingang van de ketel gemeten: Dik 16 liter koud water per minuut. Daarna heeft hij de warm waterhoeveelheid vlak na de uigang van de ketel gemeten: 6 liter per minuut. Conclusie: onvoldoende warm waterproductie bij voldoende waterdruk.
De instalateur heeft een monteur van NEFIT gestuurd. Deze heeft de hele machine open gehaald en er een oranje “restrictie
Pas heb ik een nieuwe Nefit Proline NXT CW4 laten installeren. Allereerst: radiatorwarmte heeft deze ketel altijd voldoende gegeven. Het probleem zit ‘m in de hoeveelheid warm tapwater. Volgens de specificaties van de ketel moet deze 7,5 liter van 60 graden celcius produceren. In werkelijkheid kwam er maar 6 liter uit (gelijk aan CW3).
De instalateur heeft de koud waterhoeveelheid vlak voor de ingang van de ketel gemeten: Dik 16 liter koud water per minuut. Daarna heeft hij de warm waterhoeveelheid vlak na de uigang van de ketel gemeten: 6 liter per minuut. Conclusie: onvoldoende warm waterproductie bij voldoende waterdruk.
De instalateur heeft een monteur van NEFIT gestuurd. Deze heeft de hele machine open gehaald en er een oranje “restrictie