Nefit Moduline300 met een Nefit HR32

Sidney

  • #1
Ik wil een moduline 300 klokthermostaat aansluiten op een Nefit HR32 uit 1993.
Weet iemand of dit mogelijk is???

Officieel is ie aleen voor UBA 1 1,5 en UBA3 branderautomaten.

Ik heb geen flauw idee welke er in een HR32 uit 1993 zit
 

MarcoDezicht

  • #2
Nee dat is niet mogelijk .
Nen moduline 300 is een moduleren kamer thermostaat deze kan je alleen op een nefit ecomline en de smartline .
De ketel van u heeft een logica een geen uba

Op deze ketel kan alleen een aan uit thermostaat.
 

Sidney

  • #3
Bedankt voor jr snelle reactie. kan er misschien een ander type klokthermostaat op???
 

Chathanky

  • #4
Volgens mij gaat dit niet, zeker niet als de ketel niet modulerend is.

En wat mij bijstaat is dat het type van jou niet modulerend is, dus zal dit niet gaan.
 

Sidney

  • #5
Ook niet een ander merk, type aan/uit niet modulerend maar wel met een klokfunctie?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Een klokthermostaat van Honeywell kan er wel op, bv de chronotherm IV
 

Chathanky

  • #7
AAn uit type is een mogelijkheid.
 
Status