Nefit HR Compact 30 CW5 uit 2006

Hallo forummers,

Sinds een aantal maanden andere woning betrokken. Huis heeft sinds kort nieuwe vloerverwarming als hoofdverwarming en radiatoren boven en 1 in hal en 1 in garage. Keuken is voorzien van een plintboilertje.

Warm tapwater enkel en alleen boven in de doucheruimte en bovendien ook enkel 1 douche.

Kortom: is een cw5 niet overkill?

Deze ketel is oud aan het worden en bovendien staat die niet goed bekend, ik weet dat in 2013 een gevaarlijk blijkend onderdeel vervangen is (nagevraagd bij de installateur). Dit jaar is het 2 jaar terug (maart 2017) dat er onderhoud is gepleegd. Wie weet zijn er hoge kosten? Is het dat nog waard?

Wij twijfelen of er niet een ander toestel geplaatst kan/moet worden die zuiniger is, minder overkill heeft en wie weet ook veiliger. We hadden een Intergas uit 2015, erg zuinig en comfortabel te noemen plus goed instelbaar..en die makkelijker communiceerde met Toon (inmiddels wel een converter geplaatst in de Nefit).

mvgr.
 
Het probleem bij diverse modellen toestellen met een defect in de branderbed c.q. wisselaar was al veel eerder bekend, echter een grote groep particulieren laten geen onderhoud uitvoeren aan hun toestel of doen dit zelf zonder op de hoogte te zijn van de problemen welke installateurs doormiddel van een bulletin van kantoor krijgen.
Bij goed onderhoud is de kans dat dit misgaat al veel kleiner, het is echter zo groot weer in het nieuws gekomen en hierdoor is er enorm veel paniek gezaaid, terwijl dit probleem al ergens in 2006/2009 bekend was (uit mijn hoofd even gezegd.)

Mijn advies:
- Laat onderhoud uitvoeren en laat de monteur het bekende probleem controleren, indien er geen problemen zijn adviseer ik persoonlijk wel de branderbedpakking preventief te vervangen.
- Een CV Ketel gaat gemiddeld 15-18 jaar mee, merk/type/branduren afhankelijk. Icm goed onderhoud natuurlijk.
- Als je, je er echt niet prettig bij voelt moet je hem gewoon vervangen, misschien is het onzin, maar als je gevoel er niet lekker over zit kan niemand van ons je deze angst ontnemen verwacht ik.

Betreft vermogen: (CW5)
Een CV Ketel heeft een minimaal en maximale vermogen voor CV en een vermogen voor WW welke vaak iets hoger ligt.
De CW aanduiding heeft te maken met de hoeveelheid liter warmwater/uur door de CV Ketel kan stromen, bij een lager getal zal dit merkbaar zijn dat je niet altijd 2 warmwatertappunten tegelijk kan openzetten, bij CW5 kan dit wel.
Deze overweging moeten jullie maken, bij een lager vermogen CV Ketel zal automatisch ook het CW getal lager zijn, echter het minimaal vermogen is lager en zorgt ervoor dat de ketel langzamer kan opstoken.
Dit heeft als voordeel minder pendelen, langer op een laag vermogen doorstoken waardoor je langer een hoger rendement hebt.
De meeste woonhuizen hebben eigenlijk aan een CW3/CW4 al meer dan voldoende, echter warmtap comfort lever je hierbij wel in. De installateur kan zelf beoordelen welk vermogen je minimaal nodig hebt.
 
Onderhoud is er geweest, ingevuld logboek. Ik zie dat er diverse zaken zijn vervangen al die jaren (naar mijn idee teveel voor zo'n topmerk).

We hebben hier 2 warmwaterpunten, beide in de badkamer. Keuken heeft een boiler apart.

Uw gemiddelde genoemde leeftijd is ervaringdeskundigheid als ik het vragen mag?

Pakkingen kosten de kop niet vermoed ik dat scheelt dan wel. Maar zou uitstel zijn omdat die gestelde grens van 15 tot 17 jaar eraan zit te komen?

Dank voor uw antwoord.
 
De gemiddelde leeftijd is gebasseerd op het feit of iets nog rendabel is.
Icm de bedrijfzekerheid van het betreffende toestel. (Storingsgevoeligheid.)

Stel:
Ik heb een toestel van 15 jaar oud.
Er zijn nog geen dure onderdelen vervangen zoals een pomp/ventilator/wisselaar/driewegklep de afgelopen 15 -18 jaar.
Stel een nieuwe pomp kost 200-250 euro excl montage/voorrijkosten.
De kans dat na 15 jaar meer onderdelen kunnen komen is aanzienlijk groter. Zo kun je bijvoorbeeld van 0 onderdelen ineens 2 onderdelen hebben welke defect zijn. Wat al kan oplopen van 250 - 750 euro (voorbeeld.)

Na het 2e onderdeel word het vervangen noodzakelijker maar nogsteeds niet rendabel. Je hebt er immens al geld in gestopt, hierdoor zullen mensen vaak meer geld erin pompen... Achteraf gezien hadden ze hem beter kunnen vervangen.

Na een leeftijd van 15 jaar dient gemiddeld genomen de rookgasafvoer vervangen te worden ivm rubbere afdichtingen kunnen gaan lekken.
Dit icm eventueel de veiligheidsventiel / inlaatcombinatie / vermoedelijk expansievat (gemiddeld 2-3x word deze in een ketelleven vervangen.)

Een complete nieuwe installatie kost gemiddeld genomen veel minder dan alle man-uren om deze onderdelen te vervangen.

Zolang er nog geen onderdelen defect zijn en alles werkt verder naar behoren, (In het verleden waren al onderdelen vervangen.) is het nog niet noodzakelijk. Pas in een range van 15-18 jaar is het soms rendabel om een toestel te vervangen ipv te repareren, dit staat en valt met de leeftijd van de betreffende onderdelen icm welke onderdelen op een korte termijn er nog aan kunnen komen, icm hoe duur de reparatie is incl montage zal zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan