Nefit HR Combi 21H. Geen warm water.

TDab

  • #1
Beste mensen,

Pas geleden heb ik mijn oude Nefit CV vervangen met een tweedehands Nefit CV. De boiler verwarmd het water maar bij het openzetten van de warm water kraan komt er geen water uit (ook de leidingen zijn droog).

Kan iemand mij hiermee verder helpen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Staat de kraan van de inlaatcombinatie open ?
 

Freekcv

  • #3
Zit de inlaatcombinatie wel goed om gemonteerd?
 

TDab

  • #4
Bedankt voor de reacties.

Heb alles geprobeerd. De inlaat combinatie heb ik open en dicht gezet. Heb zelfs een nieuwe inlaatcombinatie gemonteerd.

Kan de bolier op 1 of andere manier verstopt raken? Misschien door kalk afzetting bij het verwarmen van koud water.
 

Freekcv

  • #5
Tussen de boiler en de inlaatcombinatie zit een instelbaar doseer ventiel. controleer even of deze wel open staat. zoniet deze even inregelen op 6 liter
 

Freekcv

  • #6
Ps. het is een soort knie waar een imbus sleutel in past om de doorstroming mee in te regelen
 

TDab

  • #7
Ben vandaag weer verder gegaan om het probleem op te lossen. Ik heb doorstroombegrenzer op verschillende standen gezet, er staan geen maateenheden op dus gewoon verschillende standen uitgeprobeerd.
Ik ben verder gaan zoeken naar de de eventuele oorzaak en dit zijn mijn bevindingen:

1. Via de inlaarcombinatie heb ik water afgetapt. Er kwam warm water uit.
2. De boiler voelt onder ook warm aan.
3. De stroombegrenzer heb ik op verschillende standen gezet maar zonder resultaat.
4. De temparatuur meter staat op 0.
5. Er hangt een 6 polige stekker los(alleen 3 polen worden gebruikt) die ik niet kan plaatsen. Deze komt van de logica af.
In mijn oude ketel was deze volgens mij aan de driewegklep aangesloten. De nieuwe ketel heeft een andere driewegklep(aluminium doosje).
Overigens heb ik niks vervangen aan de CV ketel en is deze gewoon in orginele staat.

Kan je wat met deze info Freek?

Wederom bedankt voor jullie respons
 

Freekcv

  • #8
Als er via de inlaat wel warm water uitkomt zit er ergens een verstopping. er komt wel koudwater de boiler in, wat ook nog verwarmd word.

de doseerventiel is het dus niet.

de temperatuur meters van de turbo serie is bij 75% stuk, hier moet je je niks van aantrekken. dit is niet echt van belang.

de aansluiting van de drie wegklep is van de vc 8044 of 4044 inderdaad slechts met drie draden.
bij de nieuwe serie vc 8010 was dit een stekker verbinding met meer draden.

ik zou de inlaatcombinatie even dicht zetten, de warmwaterleiding net na de boiler loskoppelen, en de inlaat openen.
als er nu (warm) water uit komt is de boiler niet verstopt en kan je het verder in de leidingen/kranen gaan zoeken. komt er geen water uit dan zit de boiler echt verstopt.
 

TDab

  • #9
Dank je wel. Heb weer genoeg info om vanavond bezig te gaan.

Wel wil ik nog kwijt:
"de aansluiting van de drie wegklep is van de vc 8044 of 4044 inderdaad slechts met drie draden.
bij de nieuwe serie vc 8010 was dit een stekker verbinding met meer draden."

Deze stekker hangt gewoon los en is nergens aangesloten. Ik heb gezocht waar ik hem eventueel in kon pluggen. Maar kon niks vinden. Is dit een probleem?

----------------------------------------------------------------
"komt er geen water uit dan zit de boiler echt verstopt."

Heb jij dit wel eens meegemaakt?
 

Freekcv

  • #10
Die stekker hoef je niks mee te doen.
en ik heb wel eens meegemaakt dat een boiler of wissellaar verstopt zit.
het zou niet moeten kunnen maar u weet waarschijnlijk niet wat de vorige eigenaar met de ketel heeft gedaan, en wat de echte reden van verkoop is.
mischien heeft de vorige eigenaar ook wel dit probleem gehad os heeft de boiler wel een paar jaar droog gestaan na gebruik.

ik heb het wel meegemaakt bij een ander merk dat het kunststof doreerventiel gesmolten was en in de wisselaar terecht was gekomen.

hier wist de vorige eigenaar zogenaamt niks van. :-|
 

TDab

  • #11
FreekCV, super bedankt.

Ben begonnen bij de boiler en heb de warm water leiding losgekoppelt. Daar kwam warm water uit. Heb de inlaat combinatie dicht gedraaid en losgekoppeld, de leiding bleek droog te zijn. Ik heb toen wederom de leidingen nagelopen en het bleek dat de koud water leiding was aangesloten op de warm water afvoer van de boiler.

Achteraf gezien stom maar met een volledige verbouwing en een wirwar van tijdelijke leidingen zag ik dit over het hoofd, zelfs na het dubbel gecontroleerd te hebben.

Nogmaals bedankt. Gaf me weer motivatie om nogmaals alles na te gaan en te controleren.
 

Freekcv

  • #12
Bedankt voor de terug koppeling. :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu