Nefit Combi HR 21H storing 2 knipperend

Zandmenneke

  • #1
Nadat de ketel vorig jaar zonder problemen heeft gebrand, krijg ik nu steeds als de ketel een warmte vraag krijgt storing 2 knipperend afgewisseld met korte pozen dat de kachtel wel brandt. Als ik de ketel dan een harde reset geef (stekker er 10-20 seconde uit stopcontact) dan brand de kachel niet meer dan 20-30 seconde achter elkaar. Uiteindelijk haald de kachel de gevraagde temperatuur volgens de thermostaat, maar dit is natuurlijk niet de manier.

Aangezien ik aan de installatie niets heb veranderd en het systeem volledig is ontlucht, zou het volgens het boekje alleen de waterstromingsschakelaar kunnen zijn. In het onderhoudsboekje staat dat de schakelaar te controleren is met een ohm meter, maar aangezien de kachel wel af en toe brand verwacht ik van deze controle weinig resultaat.

Zou iemand mij kunnen vertellen, of, afgaand op bovenstaande probleemomschrijving, dat dit vrijwel zeker de waterstroomschakelaar is?

Graag advies
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Menneke,grote kans dat het de stromingsschakelaar is ja,en of bagger in de
poort waar deze schakelaar in zit,ook eventuele thermostaat-kranen kunnen de oorzaak zijn (te weinig stroming).

Dus beste oplossing :eerst oude stromingsschakelaar demonteren,dan de aansluiting hiervan leegzuigen met,,waterzuiger'' voor eventueel bagger
wat er in kan zitten,daarna nieuwe schakelaar monteren,vullen en ontluchten
dit ontluchten enkele dagen controleren,en eventueel herhalen, - succes !

(Let bij de plaatsing op de stromings-richting) !
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Tik op de moer van de schakelaar wil ook wel eens helpen
 

Oantsen

  • #4
Loopt je pomp wel? (aangezien de ketel steeds wel even brand)
 