Nefit HR COMBI 21 Relais ratelen bij verwarmen boiler

Betzema

  • #1
Hallo allemaal , ik ben nieuw op dit Forum en heb een vraag.

Sinds een paar dagen doet mijn ketel raar , als de Boiler wordt verwarmt dan hoor ik relais op komen alsof er iets wordt gestopt wat niet gebeurd, en
soms hoor ik ook relais klapperen , uiteindelijk stopt de ketel , de water temperartuur meter geeft dan 80 graden aan.
Dit gebeurd niet als tegelijkertijd de CV wordt verwarmt.

Het Display gaat (altijd) via 3 naar 0 , geen andere storing code's.

iemand enig idee waar het probleem zit ??
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Uba defect
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Weet je zeker dat het ratelen uit de ketel komt en niet uit je Driewegklep ?
 

Betzema

  • #4
Hallo , ja volgens mij wel , het gebeurd soms dat de brander wordt uit geschakeld , en direct daarna weer wordt ingeschakeld.

Je hoort dan een plof , als de brander weer inkomt.

Het lijkt of iets de brander wil uitschakelen , maar een ander circuit gaat dat tegen , dat gaat zolang door tot dat de water temp. 80 grdn is , en dan schakelt de ketel uit.

De 'motor' van de drieweg klep is een jaar geleden vervangen , toen werdt het douchewater niet warm genoeg.

Heb inmiddels ook de Electronica vervangen door exact het zelfde type.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je hebt de electronica vervangen, en het probleem blijft?

Een nefit turbo heeft een wachttijd, hij komt dan op 9
 

Betzema

  • #6
Dat betekend dan dat het anti-pendel programma niet werkt , als de CV loopt en ik neem warm water , dan gaat vrijwel direct het display knipperen op 1 , dus boiler verwarmen....

De drieweg klep werkt ook , die gaat terug na een paar minuten , als de ketel is gestopt...

Kan me niet herinneren dat ik '9' de laatste tijd heb gezien.....

Ik dacht iets in de richting van een thermostaat die niet goed werkt , maar wie ben ik , ieder zijn vak zeg ik maar..

Het probleem is dus nog steeds aanwezig.,..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Van cv naar ww toe heb je nooit wachttijd
Zou fraai zijn als je ging douchen eerst wachttijd, nee dus.
Wachttijd komt pas in beeld als je cv water temp. Bereikt is.
Op ww heb je normaal geen wachttijd, behalve na einde warmtevraag .
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #8
Als ik het verhaal zo lees denk ik meteen aan de spoel van de hoofdgasklep.
Deze wil (bij een Honeywell gasblok) nog wel eens een keer raar doen.
De hoofdgasklep gaat dan wel open, maar de spoel blijft 'bibberen'.

Neem de mantel van de ketel en probeer de ketel het geluid te laten produceren.
Luister/kijk dan goed waar het geluid precies vandaan komt.

Is het inderdaad het gasblok, laat dan een (Nefit) installateur komen.
Gasblok NIET repareren, maar vervangen!

suc6
 

Betzema

  • #9
Hallo allemaal,

Bedankt alvast voor het aandragen van de mogelijke oorzaken.

Ik zal morgen de ketel ontmantelen en eens goed luisteren waar het ratelen vandaan komt , Gasblok lijkt een mogelijkheid , daar ik ook hoor dat de brander wordt uitgeschakeld en onmiddelijk weer wordt ingeschakeld , terwijl ik dacht dat het door de Electronica kwam.

Ik zal ook eens langer warm water ontnemen en kijken of de anti-pendel werkt als de CV niet is ingeschakeld.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Volgens mij was dat ratelen bij een Radson nox, een turbo heb ik dat nog nooit horen doen.
De nox werkt namelijk met een gelijk gerichte spanning op he gasblok, de turbo met 24 v ac
 

Betzema

  • #11
Hallo.

Mijn ketel werkt met 24V wisselspanning , maar omdat het alleen optreed tijdens het verwarmen van de boiler , en niet van de verwarming , kan het ook nog zijn dat er verschillende inschakel paden zijn??

Er zijn dacht ik 6 thermostaten in de ketel , en heeft de Boiler een thermostaat die bv. niet goed doorschakelt waardoor de Gasklep ook niet goed opent of steeds ff afvalt en daarna weer opent ??

Zal ook de aansluitdraden van de Gasklep een nazien op corrosie o.i.d

Schakelaar contacten waar wisselstroom door loopt kunnen wel eens minder goed gaan geleiden.

Ik ben een Electronica man , en denk dus vaak in die richting. . . .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Wat gorp bedoelde is het ratelen van het gasblok op een pulserende gelijkspanning door een defecte gelijkrichter.

Sorry is al laat, ik bedoelde dat.
Maar dat kan dus niet want jij hebt een 24 ac blok.

Niet te veel geld meer in die oude turbo steken.

Je schrijft dat als de boiler opwarmt hij stookt tot 80 graden. Dat is correct.
Hij blijft 80 graden maken zolang de boiler thermostaat de 60 graden niet heeft gehaald.
Zolang gaat hij ook niet op 9.
Pas als hij dat heeft gehaald gaat hij naar 9.

Dus dat werkt wel correct.

Maak anders eens een filmpje er van
Dan weten we waar we het over hebben.
 

Standby

  • #13
Bij opwarmen ww gaat de ketel nooit op stand 9 staan, 9 komt alleen op cv branden voor. Hij wordt aangestuurd door de ETR (Electronische regeling) dat is dat bruine blokje in de ketel. Ook kan de clixon op de buis onder de boiler nog wel eens raar doen, stekkertje er af en kijken of hij door brandt.

Rattelen zou het gasblok kunnen zijn en dan vermoedelijk het merk Essex maar dat is eigenlijk meer scherpe klappen bij het inkomen, bij vervangen naar een Honeywell is er een ombouw set bij omdat het gasblok langer is.

Kijk of de boiler voeler onder in de boiler niet naar beneden gezakt is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Hoe oud is deze ketel??
er zijn ook nog Turbo's uitgebracht met de cartridge 3-wegklep ipv de
rubbere bal 3-wegklep, dan zou het ook nog de motor kunnen zijn mits hij
van de laatste serie is ('95-'96)
 

Betzema

  • #15
Hallo Allemaal.

Heb vanmorgen de nog eens e.e.a gecontroleerd , het is het Gasblok wat tikt / klappert / rateld het geluid is ook vrij hard , en je voelt het ook als je een vinger er op houdt.

Omdat het alleen tijdens Boiler verwarmen optreed verdenk ik de 60grd thermostaat. Er zitten er 2 bij de Boiler , 1 midden onder , en 1 aan de retour leiding van het ketelwater. Aan de zijkant hiervan zit een rond metelen plaatje met 2 gaatjes en het dunne koperen buisje van de thermstaat is hier enkele malen omheen geslagen..

Zeker weet ik het dus niet , en klakkeloos vervangen tot dat het euvel is verholpen lijkt mij niet de juiste weg...

De Boiler wordt steeds verwarmd tot 90 grdn , dat lijkt me niet gezond..

De driewegklep motor is een VC8010-12

kan dan beter een nieuwe CV aanscahffen , denk ik.. . . . .tenzij iemand hier dit euvel al eens heeft kunnen oplossen.
 

Standby

  • #16
Haal dat stekkertje eens af van dat thermostaatje met dat ronde plaatje onder op de buis en kijk wat hij doet. Op zich is het probleem niet storend neem ik aan en kun je continu douchen zonder een dip in je temp?. Wat het klappen van het gasblok betreft voorlopig geen punt van maken. Het gasblok is niet echt defect maar komt wat brut in. Kan nooit veel zijn.

Hoe staat het met de warm waterhoeveelheid betreft liters per minuut. Als ze toevallig de hoeveelheid geknepen hebben kan hij het makkelijk bijhouden en gaat dan ook aan/uit (geen 9)en daardoor klappert het gasblok ook.

De ketel/boiler mag 6lt p/min geven.

Ondanks de leeftijd kan hij best nog wel goed funtioneren.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Dexter vroeg het al hoe oud is de ketel?
 

Betzema

  • #18
@Standby.

Er zitten geen stekkers , de thermostaat zit in een buisje , en gaat met dunne koperleidingen naar de doos waar 6 contact blokken in zitten , vandaar gaan er pas draden naar de Electronica.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Dat is je voeler, volg dat koperen leidinkje naar de thermostaat en daar zitten de kabels wat standby bedoeld.
 

Betzema

  • #20
Geen idee hoe oud de ketel is , kocht dit huis met ketel in 2007 .

Op het type plaatje staat geen datum alleen Fabricage nummer: 253 97 16 0138 zou dus 1997 kunnen zijn ??

NEFIT TURBO HR 21 H

Toestel type (B+C)

Vermogen 18.3 Kw
 