Nefit Ecomline voeden met voorverwarmd water

PMe001

  • #1
Nefit Ecomline voeden met voorverwarmd water in CV Bedrijf

Mijn huis wordt verwarmd middels een CV ketel & een houtkachel.

Ik verwarm met een houtkachel een vat van 600 liter water, en als dat op temperatuur is schakel ik van gas (CV) over naar hout.
Dat deed ik met de hand m.b.v. 2 driewegkranen en een voorziening om drukverschillen op te heffen. Het houtgedeelte is n.l. een open systeem.
De inhoud van het vat is niet voldoende om te overnachten; ik moest 's-morgens overschakelen van hout naar gas om de boel weer snel op temperatuur te krijgen. Daar wil ik van af.
Dat is de oude situatie, en de Ketel was een Vaillant.

Nu is er een Nefit Ecomline HR ketel met een modulerende thermostaat.

De opzet is om in het 600 liter vat (buffervat) een warmtespriraal te plaatsen, en zodoende het opgewarmde water aan de ketel aan te bieden.
Er is een driewegklep en regelelektronica die beslist of er
a) warm water uit het buffervat of
b) retourwater uit de radiatoren aan de CV ketel aan wordt geboden.

Het beslissingsmoment voor de driewegklep is:

1) watertemperatuur in buffervat > retourwater uit radiatoren: Voeding uit buffervat.
2) watertemperatuur in buffervat <= retourwater uit radiatoren: Voeding uit radiatoren.

Dit heb ik gedaan om te voorkomen dat er onnodig energie in het buffervat gestopt wordt.

Mijn vraag is:

Wat vind de ketel er van? (Vooropgesteld dat het water uit het buffervat niet boven 55-60 graden C komt.)
Gaat dit werken? Ik heb helaas geen schema van de ketel.
Het belangrijkste om te weten voor mij is:
Blijft de circulatiepomp doorlopen als er door de thermostaat warmtevraag is, maar door de temperatuur van het retourwater de brander niet brand.

mvg
P.Melchior
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ik ben bang dat de electronica van de ketel dat niet gaat accepteren daar je namelijk
Warmer retour water de ketel in gaat jagen tov het aanvoer water. Voor op gesteld dat je de uitgang van je bufferstaten op de retour van je ketel aansluit.

Vermoedelijk gaan de sensoren in de ketel dit niet slikken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Ik denk dat het wel wat meevalt: gewoon proberen.

Als ik thuis mijn cv aanzet, dan kan het ook best goed dat de leidingen koud zijn naar de radiatoren nog warm. De ketel krijgt dan na een tijdje ook warmer water.
Hij houdt eventueel op met verwarmen omdat de temperatuur te hoog wordt maar heel veel storingen krijg je er niet van.
Tenslotte als er 50 graden uit je buffer komt zal je ketel het bijwarmen tot bijvoorbeeld 60, prima toch?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Op het moment dat je aanvoer lager is krijg je een regelstop of blokering. Geen storing.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Je zou kunnen kiezen voor een zone klep die gestuurd
word door een aanlegthermostaat.
Zodra je leidingtemp. te laag word, verbreekt de
aanlegthermostaat de verbinding en sluit je zone klep
waardoor je buffervat niet meer mee draait in je bestaande
cv circuit, uiteraard wel een keerklep erbij plaatsen.
De aanlegthermnostaat zou je extra kunnen schakelen
met een kamerthermostaat, dus dan opent die alleen
wanneer er warmtevraag is vanuit je woonkamer.
Het enige wat je met je ketel dan nog kan doen, is deze
op pomp stand II (continue) te zetten
Lijkt mij een simpele constructie wat zou moeten werken
 

Xr8

  • #6
Kun je met het vat niet je koudwater toevoer voorverwarmen. Dan heb je zeker geen probleem met elektronica. Net al je met een zonnencollector doet. De ketel is dan een naverwarmer.

Succes
 

PMe001

  • #7
Ik heb inmiddels contact gehad met de TD van Nefit.
Ze stuurden mij twee schema's hoe e.e.a. uit te voeren, en daarnaast de mededeling dat het probleemloos moet gaan zolang de keteldruk >= 1 bar en de aanvoertemperatuur van het water <= 85 oC.

Allen bedankt voor het meedenken.
P.Melchior
 