Nefit Ecomline na 3 weken druk van stand 2 naar 0 (leeg)

Panorama

  • #1
Hallo,

3 weken geleden bijgevuld nu alweer leeg.

details:

- Geen lekkages
- Expansievat niet kapot (wanneer ik schud niet vol)
- CV ketel 12 jaar oud nu (is oud?)
- Kachel alleen overdag gebruik (22 graden)
- Weinig watergebruik verder (kraan keuken, douche)

Geen idee waar dit aan ligt.

Groet

Erik
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
8e wereldwonder heb je dan....


Er MOET een lekkage zijn, ofwel een defect expansievat.
Verder hoef je eigenlijk niet te zoeken.

Staat de ketel boven of beneden?
Wat voor soort cv installatie heeft U? (radiatoren/vloerverwarming/)
Komt de ketel helemaal droog staan, dus valt deze in storing?
Zit Uw expansievat bij de ketel, of helemaal ergens anders?
 

Azijnpisser

  • #3
Het kan een lekkage in het branderhuis zijn. Dat merk je niet zo snel op...
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat is mogelijk dat de het binnenwerk lek is,meet of laat de ph waarde meten in het condens water om te zien of die lek is.
 

Panorama

  • #5
De ketel staat boven. Ik gebruik de ketel voor radiatoren. Hij valt niet in een storing maar ik hoor dat de druk watertoevoer afneemt en wanneer ik dan kijk staat de meter richting 0. Het expansievat staat naast de ketel.
Ik heb wel vloerverwarming maar gebruik deze niet. Binnenwerk, is dat binnen de ketel? Wat is het branderhuis?

Bedankt voor jullie antwoorden
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Dat is binnen in de ketel inderdaad.
Aangezien hr-ketels een condensafvoer hebben, loopt het water gewoon door het riool weg, je merkt er niks van.
 

Panorama

  • #7
Bedankt voor u reactie. Maar de of dit echt de oorzaak is is moeilijk te achterhalen. kan ik dit zelf of moet ik dit laten doen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dit kunt u zelf achterhalen, en wel als volgt:
-Vul de cv tot bedrijfsdruk(2 bar ofzo)
-Haal de stekker uit het stopcontact.
-Haal de condensavoer uit het riool, en doe hem in een emmer of fles.

Als er nu na een nacht water in de emmer zit, dan kan dat geen condens zijn, want de ketel is uit. Let wel: doe dit als het niet regent, regen wordt ook door de condensafvoer afgevoerd. neem er wel een tijd voor. ketel 's avonds uit, 's ochtends kijken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu