Nefit Ecomline HR niet warmer dan 60c Code 2 U

Fleur02

  • #1
Ik krijg mijn Nefit Ecomline HR niet warmer dan 60 graden. Geregeld springt hij in de error 2 U waarna ik hem moet resetten.

Ik heb alle radiatoren al eens open gezet doch geen effect. Als ik de schoorstenstand gebruik loopt hij na 1 minuut in de code 2 U.

Heeft het met een defecte reoursensor te maken??

Wie weet raad.
 

Panic

  • #2
Als er niet veel lucht in de installatie/ketel zit (controleer of het dopje van de Airclon linksboven los gedraaid is), er is genoeg waterdruk in de ketel (tussen de 1 en 2 bar) en als de pomp goed draait dan is de kans groot dat het je sensoren zijn inderdaad.

Bestaat de installatie misschien uitsluitend uit thermostaatkranen?
 

Fleur02

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie. De druk is 2 bar dus dat lijkt goed. Ik heb alle radiatoren ontlucht terwijl de HR ketel uitstond.

Alle radiatoren zijn thermostaatkranen behalve 1, deze bevind zich het verst weg in een bijkamer op de begane grond.

Ik weet niet wat je bedoelt met de airclon. Waar vind ik deze. Wellicht ligt het hier aan??
 

Panic

  • #4
De Airclon is de ontluchter in de ketel, deze zit linksboven.

Thermostaatkranen kunnen zichzelf sluiten als de gevraagde temperatuur bereikt is. Als ze dit allemaal doen heeft de ketel te weinig doorstroming. In dit soort situaties wordt er vaak een bypass gemonteerd, deze ziet er zo uit:

Is deze ergens gemonteerd?

 

Fleur02

  • #5
Ik heb de kap eraf gehaald doch zie hem niet zitten........

De pomp loopt prima. Moet ik soms alle thermostaatkranen vol open zetten?? Ook op de kamers waar ik amper kom?
 

Panic

  • #6
Dit zal wel wat verbetering geven omdat de ketel dan wat meer mogelijkheden heeft om zijn warmte kwijt te raken. Een betere tijdelijke oplossing is om een stuk of 2 thermostatische kranen los te halen zodat ze permanent open staan.

De definitieve oplossing blijft uiteraard een bypass als deze nog niet gemonteerd is.
 

Xr8

  • #7
Airclon is de automatische ontluchter en zit links boven op de wisselaar. Deze dient open te staan.

Verder zijn Nefit ketels gevoelig voor doorstroming, zet eens extra radiatoren open en kijk of het beter gaat.

Als het een sensor is dan word er nog wel eens aanbevolen beide en de safety sensor tegelijk te vervangen. Vooral bij de oudere ketels is hier een tijd geweest dat eea door Nefit werd vergoed. Zaten niet al te beste sensoren in.

Succes.
 

Fleur02

  • #8
Hartstikke bedankt voor het meedenken.

Wat ik alleen niet kan verklaren: wat heeft een aan/afvoersensor te maken met het feit dat ik de temperatuur niet boven de 60 graden zie uitkomen??? Deze middag heeft de ketel ongeveer 3 uur continu gelopen zonder dat hij boven 60 graden uitkwam. Toen verschenen echter weer de 2 U code's.

De potmeter heb ik volledig open gezet 90 graden. Geen effect dus....

Ga in ieder geval wat meer radiatoren vol openzetten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
2.U - betekend:
-te veel weerstand in het circuit.
-De aanvoer of retoursensor defect.
-Pomp defect.
-Het waterniveau is beneden de 1 bar.

Dat betekent dus gewoon dat de informatie die de brander automaat krijgt incorrect is en dan stop hij er mee.
 

Fleur02

  • #10
Jongens,

Bedankt voor al jullie input. Ik heb er een nieuwe retoursensor ingezet en hij werkt weer sedert enkele dagen. Probleem lijkt dus opgelost.......
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Fijn te horen.