Probleem met nefit hr combi 21v

Cvonhout

  • #1
Hallo,

Ik heb een probleem met mijn Nefit hr combi 21v.
Als de ketel moet gaan verwarmen, maakt niet uit of het cv is of boiler, dan maakt ie een raar geluid, alsof de gastoevoer heel snel open en dicht word gezet, lijkt wel een machinegeweer, kan dit aan de branderautomaat liggen of de gasregeltoevoer, lijkt wel alsof er een relais steeds heel snel word geschakeld.
Dit is niet steeds zo, maar als ie een poosje brand, soms al bij het opstarten, soms start ie slecht of laat op.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?

Groeten,

Chris.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Dit zou met afstelling te maken kunnen hebben maar ook met een gescheurde brander.

zonder meetapperatuur is de afstelling niet te controleren en als u de brander wilt controleren zorg dan voor de juiste pakkingen en vervang deze ook.
 

Millew

  • #3
Ik heb verder niet veel verstand van CV-ketels, maar de beschrijving van het geluid komt mij bekend voor.
Zou het de klep kunnen zijn, die tussen CV en WW schakelt?
Ik weet niet meer hoe dat onderdeel heet, maar dat was bij de ketel in mijn vorige huis aan de hand.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Als u gaat zoeken waar het geluid vandaan komt, lijkt het alsof het uit de Logica komt, of uit de thermostaten die erachter zitten.

99,8% zeker dat het gasregelblok het geluid veroorzaakt.
Als u het geluid hoort, zet dan maar eens een schroevendraaier tegen het blok en tegen uw oor aan.
u kunt ook de bedrading van het gasblok lostrekken.U zult zien dat het geluid direct ophoudt. (uw brander gaat uiteraard ook direct uit)
 

Cvonhout

  • #5
Wat bleek nu, de kontaktpunten van de maximaal thermostaat waren wat gecorodeerd, deze opgeschuurd met heel fijn schuurpapier, alles terug in elkaar gezet, en voila, de ketel start weer op als vanouds.

Chris.
 