Hallo,
Ik heb van de week mijn Vaillant sinemot 18T3W combiketel vervangen voor een Nefit 2520 V combiketel.
ik heb een nieuwe dikwandige dakdoorvoer geplaatst alle leidingen goed aangesloten.
Nu het probleem:
als ik de steker in het stopcontact steek komt er eerst een 0 in het display dan begint de ventilator even te draaien vervolgens komt er heel even een 7 in het display daarna weer een 0 dan gaat de ventilator opnieuw aan en wordt de gasklep opengestuurd hierna wordt het gas ontstoken en krijg ik hoog vuur, en in het display verschijnt -.(een streepje met een puntje) dit betekent in bedrijf.
zover zo goed dus lijkt me.
maar nu blijft de ketel hoog vuur geven en stookt de verwarming bloedheet, als ik nu heet water pak, blijft het water koud en de verwarming blijft doordraaien.
ik verdenk de driewegklep deze heb ik er vandaag uitgehaald en losgemaakt, blijkt er een piepklein gaatje verstopt te zitten met kalk.
dus kalk verwijdert en driewegklep weer teruggeplaatst.
echter zonder resultaat.
nu verdenk ik de spoel die op de driewegklep zit.
mijn vragen:
kan ik deze spoel doormeten? en hoe
en is de spoel los uit te wisselen of is hij alleen in combinatie met de driewegklep te krijgen
heeft iemand nog een (andere) suggestie
Ik heb van de week mijn Vaillant sinemot 18T3W combiketel vervangen voor een Nefit 2520 V combiketel.
ik heb een nieuwe dikwandige dakdoorvoer geplaatst alle leidingen goed aangesloten.
Nu het probleem:
als ik de steker in het stopcontact steek komt er eerst een 0 in het display dan begint de ventilator even te draaien vervolgens komt er heel even een 7 in het display daarna weer een 0 dan gaat de ventilator opnieuw aan en wordt de gasklep opengestuurd hierna wordt het gas ontstoken en krijg ik hoog vuur, en in het display verschijnt -.(een streepje met een puntje) dit betekent in bedrijf.
zover zo goed dus lijkt me.
maar nu blijft de ketel hoog vuur geven en stookt de verwarming bloedheet, als ik nu heet water pak, blijft het water koud en de verwarming blijft doordraaien.
ik verdenk de driewegklep deze heb ik er vandaag uitgehaald en losgemaakt, blijkt er een piepklein gaatje verstopt te zitten met kalk.
dus kalk verwijdert en driewegklep weer teruggeplaatst.
echter zonder resultaat.
nu verdenk ik de spoel die op de driewegklep zit.
mijn vragen:
kan ik deze spoel doormeten? en hoe
en is de spoel los uit te wisselen of is hij alleen in combinatie met de driewegklep te krijgen
heeft iemand nog een (andere) suggestie