Nefit 2520 V combi verwarming bloedheet en geen heet water

Chathanky

  • #21
Als het water heet genoeg is zou je dit kunnen aannemen.

ik vraag me dan af als dit zo is of je maximaaltermostaat nag wel goed is, die doet de ketel bij 93 graden afschakelen om koken van de ketel te voorkomen. en dit kan het probleem zijn van de hoge druk.
 

Geve

  • #22
Er staat achter op de sticker 30-65 graden
en het water heb ik gekookt in de waterkoker, dus ik mag aannemen dat dit voldoende heet is.

er is een boilerthermostaat onderweg, jullie horen het vervolg.
 

Chathanky

  • #23
Ik zou je maximaal termostaat ook even testen als ik jou was, je bent nu toch bezig.
 

Geve

  • #24
Die zal toch wel werken?
hij slaat namelijk wel af bij 90/92 graden of zeg ik nu iets verkeerds
 

Chathanky

  • #25
Als ie dat doet is het goed.
 

Geve

  • #26
Hallo,

Ik heb de nieuwe boilerthermostaat geplaatst, en de ketel werkt weer als nieuw!

Bij deze wil ik iedereen die mij hierbij heeft geholpen hartelijk danken ook namens vrouw en kinderen. :bedankt
 

Chathanky

  • #27
Heel mooi, scheelt weer een koude douche vanvond. :mrgreen:
 

Patrick nf

  • #28
Graag gedaan :D
 

Geve

  • #29
Hier kan wat mij betreft een slotje op.

groetjes
 
Status