Na wijzigen leidingen CV niet warm

Camieldusaar

  • #1
Beste forumleden,

hier even mijn situatie:

cv ketel: intergas kompakt HR gaswandketel
thermostaat: honywell round moddulation

uitgevoerde werkzaamheden:

leidingen omgelegd

Nadat ik de leidingen had omgelegd heb ik het systeem bijgevuld tot 1.7 bar (ging niet verder)

daarna de radiatoren ontlucht en de ketel ontlucht


probleem:

de cv leidingen worden tot een bepaald punt (1m van de ketel vandaan) heet, maar verder niet

ik heb de ketel nu al 4x ontlucht (uit en stekker verwijderd), maar er blijft lucht uit komen

ketel gaat niet meer aan

thermostaat gaat niet meer aan

oorzaak:

misschien heb ik te snel de cv gevuld

vraag:

kan de oorzaak liggen aan het feit dat er te veel lucht in het systeem zit en moet ik blijven ontluchten?

heeft er iemand een tip?



groet,
camiel
 

Camieldusaar

  • #2
Nu heb ik het volgende probleem:

ik heb het systeem aflaten koelen, ontlucht nogmaals en bijgevuld (weer tot maar 1.7 bar terwijl het eigenlijk tot 2 bar moet) vervolgens aangezet en het systeem ging in werking, thermostaat hoog gezet en ging aan, leidingen werden warm, maar na 1 minuut (te vroeg gejuicht) sloeg het systeem weer af....

ik weet het even niet meer...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Er zit nog steeds lucht in jou systeem.
Vermoedelijk zit ook de pomp vol met lucht.
Draai voorzichtig de dop voor op de pomp eens er af.
Ontlucht je dan ook mee.

Kijk of de automatische ontluchter op de ketel open staat.
Dit is echt een lucht probleem.
 