Wij willen onze zolder na gaan isoleren. Opbouw is van binnen naar buiten:
- op sommige plaatsen een gipsplaat.
- dakbeschot, soort vezelplaat
- dunne isolatielaag van ca. 2cm.
- tengels, panlatten en pannen.
Ik wil een pir plaat met alu cachering gaan toepassen, 5cm dik. Vastkitten, dampdichte laag, tengels door de pir in het dakbeschot vastzetten, gipsplaat.
Maar kan deze rechtstreeks tegen het dakbeschot, of toch maar een spouw aanhouden? En moet ik de gipsplaten eraf halen?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    Damprem is niet noodzakelijk. Die platen zijn dampdicht. De naden van de platen en de aansluitingen van vloer en de muur enz. uiteraard niet, deze zorgvuldig dampdicht afwerken.
    Een luchtspouw heeft geen effect. Zou je dat willen verlies je de isolerende werking van die 2 cm.
    Gipsplaten zijn dampdoorlatend en kan je eventueel laten zitten.

    Die schroeven door de panlatten kunnen koude brugjes worden. Mij lijkt dat je de schroeven door de panlatten zou moeten verzinken in het hout. Zou de kop van de schroef het gips raken en de schroef zou gaan roesten krijg je plekjes in het gips.
     