Muurkraantje toilet

BobbyB

  • #1
Ik heb een mooi nieuw kraantje gekocht voor aan de muur in het toilet. Nou blijkt de diameter van de schroefdraad te groot en steekt de leiding te veel uit de muur, waardoor het kraantje (als de schroefdraad wel zou passen) zal uitsteken.
Kan ik hier een oplossing voor verzinnen, of moet ik op zoek naar een ander kraantje?

EA31F5DF-D08B-41C7-BCB9-C9EB46F2DFDE.jpeg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Een messing verhoogde rozet nemen en een passende kraan.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Je moet op zoek gaan naar een kraan met een 3/8" schroefdraad.
Waarschijnlijk zit er nu een 3/8" aansluiting in de muur en heeft de kraan een iets grotere 1/2" aansluiting.
 

BobbyB

  • #4
Ik ben al aan het zoeken maar bij veel kranen staat de maat niet beschreven. Is 3/8” standaard voor een toilet kraantje?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Vroeger was dat standaard, nu is dat oud.
Vordat je de muur laat stucken altijd even uitzoeken welke kraan je gaat gebruiken en of
de aansluiting daarvoor geschikt is. Op dat moment kun je daar nog veranderingen in aanbrengen.

Zoek maar eens op:
messing muurkraan 3/8"
koperen muurkraan 3/8"
Dan zie je waarschijnlijk wel wat voorbij komen.
 

BobbyB

  • #6
Als ik de aansluiting nog zou willen veranderen, dan moet waarschijnlijk een flink deel van de muur open gebroken worden?
Ik zie wel wat 3/8” kraantjes idd, maar net niet dat wat ik zoek
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Dan moet je inderdaad de muur een stuk openmaken en er een nieuw verloopstuk in solderen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Dat deel wat uit steek is dat al de muurplaat?
Of is dit een verlengstuk omdat er om heen met een tang op hebben geknepen lijkt het.
Wat voor kraan heb je nu dan?
Er zijn wel neusstukjes 3/8x1/2 maar dan moet je een verhoogde rozet er om heen.
1653125637475.png
1653126053977.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Zo'n neusstuk is inderdaad ook een optie, het nadeel is dan weer dat de rozet nog hoger moet worden.

Nog een ander punt en om alvast teleurstellingen te voorkomen, het deel wat nu uit de muur komt
moet echt haaks uit de muur komen. Als deze iets scheef zou zitten, horizontaal of vertikaal dan
is het straks lelijk als de kraan scheef uit de muur komt.
Dat kan al gebeuren al het stucwerk niet helemaal haaks is.
 

BobbyB

  • #10
Op de foto staat het kraantje zoals het nu is.
Ik weet niet zo goed waar ik verstandig aan doe. Wil het heel graag vervangen door het andere kraantje.
Wat zouden jullie doen als je mij was? ;-)

42BACC55-6AA2-4143-8F91-9D8349E2F42E.jpeg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu