Mogelijkheid groep erbij

Willemjan17

  • #1
Ik wou graag weten of het mogelijk is om nog een groep erbij te maken in de meterkast. er zitten nu al 10 groepen op een 25a hoofdaansluiting maar voor de jacuzi heb ik 2000w nodig.zou dit nog gaan of moet de hoofdaansluiting verzwaard worden? zo ja kan er dan een 35a aansluiting van gemaakt worden door energie leverancier en wat gaat dat ong kosten hoor het graag
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dan moet je alle vermogen bij elkaar tellen hiervan neem je 70%.
Dat is dan je gelijktijdig vermogen dat deel je door 230v komt dit boven de 25A dan moet je verzwaren.

Maar bij 10 groepen is 3x25 wel aan te raden.

uitspraken over kosten doen we hier niet, tarieven zijn bij de netbeheerder te verkrijgen.
 

Willemjan17

  • #3
Okee bedankt ik ga alles berekenen en kijken of ik er bovenuit kom
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een (dubbel) stopcontact is 200watt
een lichtpunt 60-100.
een vaste aansluiting telt het vermogen van het apparaat.
 