Minimale dikte OSB platen, met 50mm Anhydriet ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ha Allemaal;,

Welke dikte voor OSB platen te gebruiken voor een ondervloer waarop 50mm anhydride komt te liggen?

Omdat de vloer (2de etage) beperkte opbouw hoogte heeft, wil ik 2 lagen OSB plaatsen op een balken constructie (120x200) (hoh 50cm). Wil de OSB platen in de groef lijmen en 2 lagen gebruiken ivm geluidsisolatiie. Zit te denken aan de volgende opties:
2x 12mm ? (te licht?)
1x18 + 1x12 ?
1x15 + 1x10 ?
of simpeler 1x18?

Als de anhydriet eenmaal uitgehard is, lijkt me dat de dikte v/d OSB minder van belang is?

De totale opbouw hoogte van de vloer mag niet meer zijn dan ~ 10cm (ivm deuren naar het balkon).

Alvast bedankt voor het meedenken!
 
Als de anhydriet eenmaal uitgehard is, lijkt me dat de dikte v/d OSB minder van belang is.
Dus niet, aan de anhydriet mag je geen sterkte ontlenen.
Minimaal 1x 18 met een tweede plaat erop.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan