Minder radiatoren, meer verbruik?

Wij hebben in de woonkamer twee radiatoren verwijderd. Het wordt nog altijd prima warm in de kamer, maar ons gasverbruik is 25% omhoog gegaan...

Is dat logisch? Wat kunnen we eraan doen, behalve radiatorcapaciteit weer vergroten?
 
wel als het nu langer duurt voordat de ruimte waar de thermostaat hangt op temperatuur komt zodat de overige ruimte nu warmer worden dan voorheen.
 
? -> dat is op zich logisch.
Als het in de woonkamer trager warmer wordt dan zal de ketel langer doorbranden met een hogere
temperatuur. De andere ruimten zouden dan mogelijk onnodig warmer worden als eerst.
Dit gaat natuurlijk niet op als je een zone regeling hebt en/of overal thermostaatkranen of
alles dicht hebt gezet.
Dat was de lange uitleg.
 
? -> dat is op zich logisch.
Als het in de woonkamer trager warmer wordt dan zal de ketel langer doorbranden met een hogere
temperatuur. De andere ruimten zouden dan mogelijk onnodig warmer worden als eerst.
Dit gaat natuurlijk niet op als je een zone regeling hebt en/of overal thermostaatkranen of
alles dicht hebt gezet.
Dat was de lange uitleg.
Dank. Maar dit gaat helaas niet op. Nog andere ideeën?
 
Maand-op-maand vergelijking met voorgaand jaar, verbruik gemeten op ketel
Dus vorig jaar januari was net zo koud als dit jaar.
Dit jaar 172m3, vorig jaar 144 en het jaar daarvoor 189.
Verbruik gemeten op ketel. Hoe moet ik dat zien. Ik moet op een slimme gasmeter kijken.
Waar hangt de themostaat die de boel regelt.
 
Zal toch een weersinvloed zijn al dan niet in combinatie met langzamere opwarming van de ruimte waarin thermostaat hangt.

De ketel heeft die kuubs gas nu eenmaal opgestookt dus er is langer en/of heter verwarmd.
 
Uiteindelijk gaat het erom hoe snel de ruimte wordt verwarmd waar de thermostaat hangt. Die schakelt tenslotte uit. Zal wel de woonkamer zijn. En dat klopt dus met het verhaal dat daar minder capaciteit is sinds het verwijderen van die 2 radiatoren. Waarom zijn die verwijderd? Vanuit de gedachte dat het een besparing zou opleveren? Want dat klopt dus niet. Of omdat het niet meer praktisch was? Dan zou je kunnen denken aan een vloerverwarming. Of misschien betere isolatie.
 
De gegevens die je aanlevert zijn te summier om een advies te geven. Maar wat mij het eerste in gedachten schiet:

Misschien gaat je ketel wel pendelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Een ketel installeren met een kleiner minimum vermogen zou dan helpen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan