Atag i36EC (+ ATAG ONE) werkt na 2,5 jaar "minder"

Wimmy

  • #1
We wonen al 27 jaar in ons huis.

Ik heb een Atag i36EC + ATAG ONE laten installeren in maart 2017.

Veel problemen in het begin, maar vorige winter hebben we geen problemen gehad.

Ik merkte begin november, deze maand, dat de ketel wel heel lang stond te branden om de woonkamer 18,5 graden te krijgen en houden. Het duurt 4 uur voor hij van 16 naar 18,5 graad komt.
Bij checken via de ATAG ONE app bleek te kloppen dat de ketel constant brandt.
Er is overigens niets verandert aan de radiatoren.

Op vrije dagen ingesteld van 8.30 tot 22.30 18 graden in de app.

De meeste perioden een m3 per uur, dat zag ik bij checken via de slimme meter, die voor de hele maand oktober 130 m3, voor de eerste 12 dagen van november al 110 m3.
De laatste dagen van oktober zie ik de standen al flink oplopen.

De ATAG ONE van de muur gehaald, je weet maar nooit. Batterij staat bol, lijkt nog spanning te geven.
Helaas niet gemeten, en ik durf hem er nu niet meer uit te halen. Hij gaat daarna nooit meer passen :-(

Ik vraag mij af of het lange branden te maken kan hebben met de thermostaat? Uitproberen kan niet, levertijd van de batterij (AA0230U) is 4 weken.

Zou een hogere keteltemperatuur helpen, staat nu op 75 graden.
Ik heb op het forum gelezen mijn Atag i36EC een ander soort modulatie heeft dan andere merken.
Wat voor thermostaat zou ik tijdelijk kunnen plaatsen? Moet dat juist niet of wel een modulerende zijn.
Aan/Uit kan altijd begreep ik.
(Als ik de batterij heb gaat de tijdelijke trouwens naar mijn ouders)

De storingsdienst komt niet, de ATAG One valt niet onder het servicecontract, en ze weten zeker dat het aan de ONE thermostaat ligt. (dus komen ze niet)

Jullie raad wordt zeer gewaardeerd.

Groet Wim
 

Ceeshobby

  • #2
Als hij constant brand moet de warmte ergens blijven.
Loopt de temperatuur op in de kamer?
Heb je radiatoren of vloerverwarming.
Wat voor temperatuur geeft de ketel aan.
 

JeffreyD94

  • #3
In het gasverbruik zie ik niks buitensporigs ten opzichte van Oktober!
Graaddagen okt = 200.
Graaddagen nov = 163 (t/m 14e)
(130/200) x 163 = 106 m3. Dus 110 is niet abnormaal!
Regelgedrag is dus niet veranderd.

Word de retour bij de ketel wel heel snel warm?
Indien ja, inregelen.

Wat voor installatie, Radiatoren/convectoren/vloerverwarming?

Hoe hoog stond de keteltemperatuur van de vorige ketel?

Had de vorige ketel ook moeite?
 

Marcn88

  • #4
Bij de nieuwe atag ketels is het erg belangrijk dat de installatie waterzeidig in balans is, oftewel loop is langs alle radiatoren en voel daarbij is aan de retour leiding zorg dat deze allemaal zo gelijk mogelijk zijn van alle radiatoren.
Let hier vooral op bij kleine radiatoren
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Mooi he van die ketels ze kunnen bijna precies zo branden dat het afkoelen van de woning door het branden van de ketel wordt aangevuld.
 