Meterkast vraag ivm plaatsen Sunshower

Hallo allen.


Vraagje aan de handige mensen/elektriciens hier.

Ik wil binnenkort een Sunshower plaatsen, maar vermoed dat er in de meterkast wat aangepast moet worden. In de bijlage foto's van de kast en de huidige groepenverdeling.

Aan de linkerkant zit nog een vrije groep (G15). Mijn eerste gedachte was om die te gebruiken, maar ik twijfel over de belasting achter die aardlekschakelaar. Daar zitten momenteel al twee zware verbruikers op:

G13: Buitenunit airco (Daikin 4MXM80N2V1B9, max vermogen ca. 2,2 kW)

G14: 230V stopcontact voor het laden van een hybride auto

Een Sunshower vraagt (afhankelijk van het model) al snel zo'n 1,5 tot 2,5 kW. Is het verstandig om G15 hiervoor te gebruiken, of loop ik het risico op overbelasting/uitval en kan ik beter een aparte installatiegroep (of andere verdeling) laten plaatsen?

G1 = fase 1, G2 = fase 2, G3 en G4 = fase 3.

Ik heb een 3x 25a aansluiting. Al lijkt dit nu (te) weinig te zijn. In het verleden trouwens geen problemen gehad wat betreft overbelasting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKzN7VYi_9d6gOOHJ6--mSJaHIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HIHeRtPdXJ6LYCLfSSeRPZZx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J8nuAglNs3-UZEQUKSkLjPFn2Ak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zpc1hMwO5WxLQSftJ7EUNPrO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ys1nlZ_rM-cFsJr2wo4_FI3YOc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y8KCFwSEakDpj8mMs2xYoZbm.png?f=fotoalbum_large

Hoor graag hoe jullie hiernaar kijken.


Alvast bedankt!
 
Op basis van dit overzicht lijkt fase L3 al behoorlijk zwaar belast, vergeet naast de airco en de autolader niet dat er een oven en een inductieplaat op dezelfde fase zitten! Een inductiekookplaat op 1 fase in een 3-fasen installatie is sowieso al niet ideaal, want een 7,4kW kookplaat kan op zichzelf in theorie al je 25A hoofdzekering overbelasten. Laat staan als ook de auto staat te laden, de oven voorverwarmt en de sunshower wordt gebruikt.

Iets anders om rekening mee te houden: In je badkamer zit als het goed is een centraal aardpunt, waar alle metalen gestellen en vreemd geleidende delen mee verbonden zijn.

1000181261.png

Als je de sunshower op een aparte eindgroep aansluit, moet deze ook worden verbonden met het centaal aardpunt (zie links onderin "aansluitpunt andere afzonderlijke eindgroep").

Ga je de badkamer compleet verbouwen en is dit te realiseren? Dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar als je alleen de sunshower wilt toevoegen in een bestaande badkamer dan is het misschien wel een uitdaging om netjes een draadje van de sunshower naar het centraal aardpunt (meestal bij de wastafel) te krijgen?

Je zou ook eens kunnen overwegen om uit te zoeken of je groep 4 kunt opsplitsen. "trappenkast, wcd west keuken, overloop, badkamer, zolder voor, MV, CV, buiten garage". Omdat deze groep over meerdere verdiepingen verdeeld is, heb je best kans dat er ergens in de buurt van de groepenkast al een lasdoosje zit. (Edit toegevoegd: Ik zie nu dat er zelfs al 2 sets draden op de automaat zijn aangesloten!) Met wat geluk kun je de groep dan al opsplitsen in: "trappenkast, wcd west keuken, buiten garage" en: "overloop, badkamer, zolder voor, MV, CV". Bij die laatste groep zou je de sunshower waarschijnlijk wel gewoon bij kunnen zetten, zeker als je het lichte 1,5kW exemplaar zou kiezen. Het voordeel van aansluiten op de bestaande groep in de badkamer is dat je niets aparts hoeft te regelen voor de aarding, de centraaldoos in de badkamer is als het goed is al met het centraal aardpunt verbonden.

De aansluiting van de PV-installatie verdient trouwens geen schoonheidsprijs. 2 draden (met verschillende afwerking ook nog) mogen niet zomaar in dezelfde klem boven de hoofdschakelaar en de draad die "oversteekt" van de zwarte ABB behuizing naar die witte Hager kastjes zou in een omhulling (zoals buis) moeten zitten.
 
Laatst bewerkt:
Een aardlekschakelaar reageert niet op overbelasting, maar op een aardlek.
Als jouw G15 helemaal vrij is, kun je daar 3680 watt op gebruiken. Daarboven is er kans dat de installatieautomaat in gaat grijpen.
 
Recent met een sunshower te maken gehad maar die had helemaal geen aarde aansluiting.

Aan de achterkant zat een lasdoos waar de bedrading gekoppeld moest worden en daar zat alleen bruin en blauw in.

Blijkbaar zijn die apparaten dubbel geisoleerd.
 
Ah oke ja dat is duidelijk inderdaad.

Vind het verder nogal vreemd dat die dingen strak onder de douche geplaatst worden maar dat terzijde.
 