Meterkast - groep bij plaatsen - beveiliging nodig?

Op bijgevoegde foto is de groepenkast te zien. Ik wil er graag een groep bij plaatsen. Kan dit nog?
Ook is de groep wasmachine niet extra beveiligd, of is dit ook niet nodig?
Het betreft een woning uit 1997.

IMG_20230316_162358.jpg
 
Kast moet volledig worden aamgepast.
Er moet een hoofdschakelaar geplaatst worden en alle groepen moet verdeeld worden over minimaal 2 aardlekschakelaars.
 
Bij een wijziging moet je voldoen aan de nu geldende normen, dus hoofdschakelaar erin en alles achter aardlek beveiliging.
 
Als het een warmtepompdroger is, dan is dat niet per se nodig vanwege het lage verbruik. Anders is dat echter wel aan te raden, ja.
 