Wie kan mij vertellen of deze mengunit hydraulic neutraal is zie foto.
Deze unit zit nu in onze woning. Kan ik hem zo gebruiken als ik het verwarmings systeem uitbreid met radiatoren. ( nu alleen vloerverwarming)
20504_IMG_0013_2.jpg

Ook wil ik een nieuwe combi ketel plaatsen, met modulerende pomp. Welke problemen kan ik verwachten.
 
Deze unit is hydraulisch NIET neutraal.

Ik zie ook geen mogelijkheid om deze unit neutraal te maken, hij is ook al uitgebreid met een vierde groep.
Het zal een ander model moeten worden met de plannen die u wilt gaan realiseren.

De huidige ketels hebben over het algemeen een hekel aan een niet neutrale vloerverwarmingsunit.

Uitbreiding met radiatoren heeft geen invloed op een dergelijke unit, mits de installatie goed wordt ingeregeld op debiet.

Vr Gr
 
Let bij het aansluiten van de nieuwe ketel goed op het hydrolisch schema. Vaak moet er een keerklep geplaatst worden, of in geval van niet diffusiedichte buis een platen wisselaar.

Succes.
 
Cvolieboy bedankt voor je reactie.
Heb jij enig idee welk verdeelblok hiervoor wel te gebruiken is?
Er zit ook nog een zoneregelklep boven de thermostaat, in de zelfde leiding. Deze wil ik wel blijven gebruiken.

Wat bedoel je met inregelen op debiet, staat dit ergens omschreven?
 
Xr8, wat bedoel je met het hydrolisch schema?
Als ik radiatoren plaats krijg ik een soort ringleiding toevoer warm retour minderwarm.
De warme leiding sluit ik aan op de thermostaat de minderwarme op de andere afsluiter van het verdeelblok.

Als ik een keerklep (terugslagklep) plaats waar moet ik die dan plaatsen?

Het verhaal van de platenwisselaar (dit is toch een warmtewisselaar) denk ik te begrijpen.
Als ik het afgaandekant van de platenwisselaar aansluit op het verdeelblok. De warme leiding op de thermostaat de minderwarme op de andere afsluiter. Nu zal de pomp van het verdeelblok voor circulatie zorgen.
De anderekant van de warmtewisselaar sluit ik dan aan als een radiator.

Er zal dan vermoedelijk wel een expansievat bij geplaatst moeten worden.

Hoe groot moet zo'n warmte wisselaar wel niet worden?.
Het was de bedoeling om met een lage watertemperatuur van niet hoger dan 60 gr. in de radiatoren gaan werken.

Het zijn wel orginele vloerverwarmingsslangen welke gebruikt zijn.
 
Xr8 schreef:
Let bij het aansluiten van de nieuwe ketel goed op het hydrolisch schema. Vaak moet er een keerklep geplaatst worden, of in geval van niet diffusiedichte buis een platen wisselaar.

Succes.

Xr8 wil je nog een keer kijken naar mijn reactie bij de Topic mengunit vloerverwarming.
Op de buis die gebruikt is voor de vloerverwarming staat het volgende: Heizrohr LLDPE 20x2 /3bar/ 95grC/ Dauerbelastbar /193H.
Heb jij enig idee of deze diffusiedicht is en wat wordt daar onder vestaan?
 
De slangen die gebruikt zijn zullen geen problemen geven.
Scheiden met een wisselaar is niet nodig.

Een hydraulisch neutrale unit wordt door bijna iedere fabrikant van vloerverwarmings installaties geleverd, er zit wel een groot prijsverschil in de diverse merken.
Even zoeken op internet leverd genoeg informatie en prijzen op.

Op debiet inregelen wil zeggen dat een unit die u nu heeft een meng unit is, het retour ventiel diend u circa op ca. 40 % in te stellen van het debiet zodat er uit de vloer ca 60 % water komt.
U mengd dan 40 % heet water uit de ketel met 60 % retour water uit de vloer, dit voorkomt ook het heet lopen van de vloer met gevolg dat de max thermostaat ingrijpt en de pompt stopt.

Dit voorkomt dan ook dat al het water uit de ketel naar de vloer wordt getrokken door de vloerverwarmingspomp.

Ook de radiatoren moeten worden ingeregeld zodat de water stromen gaan waarheen ze moeten in de juiste hoeveelheid.

Een terugslag klep wordt geplaatst in de retour leiding van de vvw unit naar de ketel, pijl richting naar de ketel.
Dit voorkomt dat heet water via de retour van de radiatoren naar de vloer wordt getrokken, dit gebeurd soms met hete radiatoren tot gevolg.

Vr Gr en scuces ermee
 
Cvolieboy bedankt voor de duidelijke uitleg, maar toch nog een vraag.
Als ik het goed gezien heb bij verschillende leveranciers zit bij een hydraulisch neutrale unit de in- en uitlaat alle twee op de retour van de vloerslangen.

Op de toegepaste slangen staat 3 bar. Op miin veiligheid staat ook op 3 bar zie ik nu, moet ik deze nog vervangen?
Is er een veiligheid van b.v. 2.5 bar?

Ik was van plan om een Nefit topline ketel te kopen geeft de modulerende pomp nog problemen?
 
De druk van drie bar die op de slangen staat is de normale werkdruk.

Dat is bij een radiator ook het geval alle normale CV appendages zijn voor drie bar gemaakt.

Voor flatgebouwen met vele verdiepingen is dat wel anders natuurlijk.

En de keuze van de ketel is niets mis mee, de functie van de modulerende pomp is of uit te schakelen of aan te passen aan de gebruiks omstandigheden.

Vr Gr
 
Cvolieboy, ik ben nog op zoek naar een hydraulisch neutrale verdeelunit. Bij de units die ik op internet zie zit er allemaal een boven- en een onderverzamelbalk met daar tussen de pomp. Als ik zo'n unit plaats moet ik helft van de leidingen verlengen.

Bij mij zitten de beide verzamelbalken achter elkaar en de leidingen zijn daarvoor op lengte gemaakt.

Kan ik mijn unit niet aanpassen door de retour aansluiting naar de ketel op dezelfde verzamelbalk te plaatsen dan de toevoer vanuit de ketel. Beide aansluitingen dus op de voorste verzamelbalk. Zo te zien gebeurd dit bij een hydraulisch neutrale unit ook.
Is mijn unit dan hydraulisch neutraal?
Er moet wel een schroefnok opgelast maar dat is geen probleem.

Als ik nu de temperatuur volg komt het warme water via de thermostaatkraan binnen, mengt zich daar met het retourwater uit de vloer en wordt rond gepompt naar de achterste balk en gaat dan de vloer in een gedeelte gaat terug naar ketel. Klopt dit?


Grote letters verwijderd, mod.
 
We gaan toch niet schreeuwen tegen me met z'n grote naam :shock:

Als u in de gelegenheid bent om aan de verdeler een 1/2" sok te lassen, dan is het probleem van hydraulisch neutraal maken gauw opgelost.

Las op de voorste balk ca 5 cm van het einde een sok en boor het gat door, plaats daar de aansluitingskraan van de achterste balk in.
Doe in de achterste balk een plug 1/2" en na het vullen heeft u weer verwarming.

Er van uitgaand dat de pomp richting de achterste balk wijst, de achterste balk is de aanvoer dus de vloerslangen in.

Had dat maar eerder gezegd Gerrit, dat u kon lassen :wink:

Vr Gr en veel succes ermee
 
Cvolieboy je moet het niet zien als schreeuwen tegen jou maar als een schreeuw van mij om advies en daarvoor bedankt.

Ik was van plan om het via een P.B. bericht te doen maar toen zag ik dat dit niet voor klusvragen was. Waar is het P.B. bericht dan wel voor? Misschien kan het nog een keer uitgelegd worden.
Maar nogmaals bedankt. Nu kan ik weer verder.

gr gerrit
 
Een PB kan b.v. gebruikt worden om een merk o.i.d. door te geven naar een vragensteller en om onderling te communiceren indien gewenst.
De site-admin of een mod kan via PB benaderd worden in gevallen waarin het niet verstandig is een reactie te geven binnen het forum.

Het is niet bedoeld voor het beantwoorden van klusvragen.
 
Cvolieboy, ik zal geen grote letters meer gebruiken maar ik heb nog wel een vraag.

Mijn vloerverwarmingsmengunit zit in de berging, nu wil ik ook vloerverwarming maken in de badkamer. De badkamer zit aan de anderekant van de gang en er zit geen kruipruimte.
Om in de badkamer tekomen moet ik door het plafond dus 2,4 meter omhoog dan na ongeveer 3m weer omlaag.
Gaat dit wel werken????
De overige groepen van de vloerverwarming gaan gelijk omlaag de vloer in.

De cv ketel komt boven te staan en er komt ook een normale cv leiding via de badkamer naar een slaapkamer.

Kan ik ook via een aftakking van het normale cv systeem met een thermostatische kraan vloerverwarming in de badkamer maken.
Dit zullen dan twee thermostatische kranen worden een voor de omgevings temperatuur en een voor de maximale watertemperatuur.
Of is er een regelkraan in de handel waar beide functie's inzitten.

De badkamer is ongeveer 9 m/2 waar het bad nog weer afgaat. Of kan ik daaronder ook beter de slangen leggen? Alles gaat er toch uit.


gr. gerrit
 
Het water voor een vloerverwamingsslang loopt prima van boven naar beneden, u moet toch eerst de slang vullen voor dat die wordt aangesloten op de verdeler.

Maar een luchtbel kan behoorlijk wat roet in het eten gooien.

Via het normale cv systeem kan ook en daar is al het nodige over geschreven met een rt ventiel bv. even zoeken dus op dit forum.

Als u het bad slecht isoleerd is slangen eronder wel lekker natuurlijk dan blijft het langer warm, anders is het een keuze maar beslist niet nodig.

Vr Gr en succes ermee
 