Meerdere lozingstoestellen op 1 sifon

Hans32

  • #1
Ik wil graag een vaatwasser, wasmachine, droger en CV-overloop op een 40 mm pvc buis aansluiten (bestaande situatie).
Op de 40 mm pvc buis uit de grond zit een beluchte wasmachine sifon (witte ppc).

Voorheen had ik vaak zeepresten van de wasmachine e.d. in de buis naar de CV zitten en daarom wil ik het ontwerp aanpassen.

Mijn idee is om de wasmachine zo laag mogelijk in het systeem uit te laten komen dat wil zeggen direct op de sifon en daarboven pas de aansluiting naar de CV met een T-stuk, bovenop het T-stuk de aansluitingen voor vaatwasser en droger.
Lozingstoestellen staan nooit tegelijk aan, behalve CV-overloop (geen grote waterstroom).

Wat is het beste ontwerp wat betreft doorstroming en geen terugkoppeling in de afvoerbuizen van de andere lozingstoestellen op deze zelfde afvoer?
Er zitten geen sifons in de andere leidingen, maar 1 sifon onderaan bij de vloer, alles komt hier op uit.

 

Fiesiekus

  • #2
Die 40 mm is eigenlijk al te krap voor alleen de wasmachine.
Voor extra info kijk eens hier.
 

Hans32

  • #3
De 40 mm buis is nooit een probleem geweest, kan deze ook niet wijzigen i.v.m. situatie onder de grond.

Maar waar het mij om gaat: op welk punt moet ik een y-stuk plaatsen om de beste stroming te krijgen, zal ik een sifon plaatsen in de leiding van de cv-overloop dichtbij de aansluiting van de wasmachine/vaatwasser/droger om te voorkomen dat er weer zeepresten in die cv-leiding terecht komen.

- Heeft het nut om met 50 mm pijp en dan een verloop naar 40 mm te werken? Of is de zwakste schakel de doorstroombepalende factor?

Kun je een tekening maken hoe jij het zou aansluiten met de wetenschap dat ik het met die 40 mm moet doen die er zit?

Alvast bedankt!
 

Sewerboy

  • #4
Zoals je hebt getekend zo zou je het kunnen maken. Sifon plaatsen in leiding van cv overloop lijkt mij overbodig. Van 50 mm terug naar 40 mm heeft geen nut.
 

Hans32

  • #5
Die sifon in de CV-leiding zou ik plaatsen zo dicht mogelijk bij de verticale leiding van de wasmachine/vaatwasser/droger buis om extra weerstand in te bouwen dat het water niet weer in die buis terecht komt en daar voor zeeprestenverstopping zal zorgen.

Maakt het nog uit of het Y-stuk hoger of lager bij de (hoofd)sifon zit?
Heb wel eens gehoord dat als de stroming van de wasmachine te dichtbij de sifon in gaat hij door de stromings-snelheid de sifon leeg kan trekken?

Wil graag exact weten hoe ik dit op z'n allerbest kan aansluiten, rekening houdend met alle factoren zoals beste doorstroming, geen onderlinge terugkoppeling in andere leidingen (WM in CV of in VW pijp), en dan op mijn sitatie toegespitst.

Bij voorbaat hartelijk dank.
 

Hans32

  • #6
Klusidee Kees schreef
De afvoerpijp van de wasmachine lager onderbreken, daar een y-stuk, en dan erboven twee maal een sifon?

Zo bijvoorbeeld:
De vraag die ik daarbij heb is: maakt het uit of het y-stuk hoger of lager wordt afgezaagd, is dat in technisch opzicht een voordeel als hij lager wordt afgezaagd?

Maakt het uit of de wasmachine lager dan de inlaat van de vaatwasser zit op de afvoerbuis? Moeten er sifons bovenop zitten voor vaatwasser en wasmachine apart of is een hoofdsifon in de afvoerbuis ook goed?

Dat zou ik graag uitgelegd krijgen aub.

Dank u wel!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
De y-stukken zo laag mogelijk zetten, wanneer het water in een vrije val is zal het niet zo snel een probleem geven.
Alle aansluitingen een eigen y-stuk en sifon is het beste, de sifons liever ook niet te hoog plaatsen.
 

Hans32

  • #8
Als ik het goed begrijp dus 3 x Y-stuk boven elkaar direct boven de hoofdsifon die er reeds zit.
in volgorde vanaf de sifon:
1 x Y-stuk met 45 graden bochtje voor wasmachine (verticaal)
1 x Y-stuk met 45 graden bochtje voor CV (horizontaal)
1 x Y-stuk met 45 graden bochtje voor vaatwasser/droger (y bovenaan)

Mogen deze Y-stukken allemaal direct op elkaar zitten?

Hoeveel afschot is er voor de 40 mm horizontale leiding van de CV nodig?

Zouden er nog zeepresten in de CV-leiding terecht kunnen komen als die zo zonder extra sifon in de CV-leiding wordt aangesloten (via Y-stuk+45 graden bochtje naar horizontale leiding)?
 

Hans32

  • #9
Voor aftakkingen in 40 mm horizontaal naar vertikaal of andersom altijd Y-stuk boven T-stuk of zijn er uitzonderingen?

Uit de door Fiesiekus vermelde link:
Aanleg en montage PVC leidingen
Stroom-T-stukken
Stroom T-stukken mogen alleen worden toegepast bij aansluiting van horizontale op verticale leidingen.
De vormgeving van stroom-T-stukken is dusdanig, dat het eventueel afsluiten van de leiding niet voorkomt en dat beluchting van de leiding
mogelijk blijft. Door het stroomprofiel ontstaat geringere cavitatie en geluid; verstoppingen zullen minder snel optreden. Wij adviseren bij
standleidingen daarom stroom-T-stukken 90° toe te passen. Stroom-T-stukken uit T-stukken 45° mogen niet gebruikt worden in verband met de
afsluiting van de horizontale leiding.
Als u bij liggende leidingen een aansluiting wilt maken, moet de ontwerper er te allen tijde rekening mee te houden dat de aansluiting, in de stroomrichting gezien, onder een hoek van + 45° plaatsvindt.
Met inachtneming van NEN 3215/NPR 3216 kunt u de volgende
toepassingen gebruiken.
Een aftakking samengesteld uit een T-stuk 45° en een bocht 45°.
 

Fiesiekus

  • #10
Die link heb ik uitsluitend en alleen neergezet om de gewenste leiding diameters te tonen.
Voorheen had ik vaak zeepresten van de wasmachine e.d. in de buis naar de CV zitten en daarom wil ik het ontwerp aanpassen.
Voor zover ik heb gelezen is dit het enige probleem dat u heeft. Uw tekening is dus goed, alleen de afstanden optimaliseren.

Zet de wasmachine zo laag mogelijk (met Y-stuk) dicht bij de enige sifon, en de andere toestellen (CV en droger) zo hoog mogelijk op de verticale pijp met 1 Y, en bovenop de vaatwasser en vergeet alle andere toeters en bellen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu