Meer stroom naar tuinhuis: graven?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste forum,

In mijn tuinhuis zijn verschillende stroomverbruikers: o.a. boiler (1 kW) en een kacheltje (1 kW) . In het tuinhuis wil ik echter een grotere verwarmer aansluiten. Een extra 2 kW kacheltje deed afgelopen weekend echter de 16A stop doorslaan. Dat was achteraf te begrijpen, omdat ik ook de boiler en het andere kacheltje had aangezet (1+1+2=4 kW).

Ik heb een V0-XMvKas kabel van mijn meterkast naar het tuinhuis liggen. De kabel heeft 3x2.5 mm2 aders (bruin, blauw, zwart) en 2.5 mm2 litze. De bruine, blauwe en litze-draad zijn in gebruik. De zwarte draad is nog vrij

Dit jaar ben ik van plan om mijn oude meterkast met 4-groepen te laten vernieuwen (ivm verbouwing). Het tuinhuis deelt nu de groep met de slaapkamers van het woonhuis. Het komt dan op een aparte groep te zitten, maar dan kan er natuurlijk ook een tweede groep bij.

Vraag: is een tweede groep en het graven van een nieuwe kabel de enige oplossing? Als ik niet hoef te graven (=25m) zou me dit wel wat waard zijn. Of kan ik nog iets met die vrije zwarte draad?

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 
Dat wordt graven :wink:

Zonder gekheid, je mag geen twee groepen in één kabel combineren, er zal dus een kabel bij moeten.
 
Je zou ook kunnenm kijken of er niet 1 verbruiker ui kan tijdens het opwarmen van het tuinhuis. Het zou een slechte (en dure)zaak zijn als allebei de kachels én de boiler al de tijd aan moeten blijven.
 
4Kw is net teveel ja.
Je moet in ieder geval onder de 3800 Watt blijven.
Je zou iets kunnen doen aan de gelijktijdigheid van inschakelen van de diverse gebruikers. Twee verbruikers kan, drie niet. Er zijn toch van die schakelaars waarmee je wasmachine en droger kunt behoeden voor gelijktijdige inschakeling? Zo'n schakelaar kun je misschien tussen de verwarming van 1Kw en de boiler kunnen zetten. Het is dan de een of de ander en zodra de een uit is kan de ander.
 
Een kabel met 2.5mm2 bedrading kan nog 1 laatste stapje zwaarder worden afgezekerd op 20A (mits je de slaapkamerbedrading op een eigen groep aansluit) maar daar mag je dan niet rechtstreeks de apparatuur in het tuinhuisje op aansluiten, daar zou dan een groepenkastje met twee groepen van 10A moeten komen. (Ene groep de kleine kachel en boiler, andere groep de grote kachel.) Maarrr ik weet niet hoe zwaar je hoofdzekering is? 25A? Het advies is namelijk altijd 2 stappen tussen hoofdzekering en groepszekering aan te houden, tussen 20A en 25A zit slechts 1 stap, dat is te weinig.
 
Bedankt voor het idee, STF. Ik weet niet wat mijn hoofdzekering is (is een standaard aansluiting met 4 groepen eind 70'er jaren), maar zal deze mogelijkheid meewegen als ik de meterkast laat vernieuwen.
 