De dikte van de draad (2,5 mm²) maakt niets uit, indien alleen gebruikt voor een verbruiker van 50 Watt. Een snoertje van 40 meter 0,7 mm² zou al dik genoeg zijn daarvoor, alleen mag je dat vanzelfsprekend niet buiten gebruiken (en niet voor vaste aanleg).
Of de groep te zwaar belast door het erbij aansluiten van een verbruiker van 50 Watt, is helemaal afhankelijk van de zaken die nu al op die groep aangesloten zitten.
Maar de zekering van de groep is (als het goed is, en maximaal) 16 A en beschermt daarmee de VD draden die van de centraaldozen naar de groepenkast, en naar de stopcontacten, schuur etc. gaan.
Bij bijscahkeling van die pomp wordt de stroom van die groep met 1/70 deel van de maximale stroom van 16 Ampere vergroot! Geen enkele reden voor paniek dus.
Waneer je nou een straalkachel zou aansluiten...
Dat het in de kamer/keuken aftakken van een leiding naar de schuur geen gelukkige keuze is, is een ander verhaal. Door dezelfde groep te gebruiken voor vijverpomp én keukenapparatuur (vriezer!) loop je een verhoogd risico dat bij aardlek in die pomp je vriezer het laat afweten.
Maar dat heeft dus niets te maken met de dikte van de kabel naar die pomp.