Maximale waarde inwendige netweerstand

DerBart

  • #1
Beste mensen,

Kan iemand me helpen? Ik ben vergeten hoe je de maximale waarde van de inwendige netweerstand berekent. Normaal kom ik vooral B16- en C16-automaten tegen, dan haal ik de waarde uit NPR blad 35. Nu kwam ik echter een B40 tegen in een verdeler, en weet ik het even niet meer. Overigens, hij was 0,15 ohm.

Met vriendelijke groet,

Bart
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat betekend B karakteristiek?

Als je nl. weet hoe het werkt heb je npr 35 niet meer nodig.
 

DerBart

  • #3
Dat de automaat bij max. 5x de nominale stroom magnetisch afschakelt.

Ik denk dat ik al weet waar je naartoe wilt: bij U = 230V en I = 200A is dan de maximale lijnweerstand 230/200 = 1,15 ohm, klopt dit?

Bewerking: nee dat is de circuitimpedantie
 

Blauwbloes

  • #4
Dit klopt.

Uit deze waarde kan je dan de maximum kabel- of draadlengte afleiden. Vergeet niet dat dit altijd lengte x2 is. Impedantie huisinstallaties is praktisch puur ohms bij 50Hz, enkel koperweerstand is dus relevant.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu