Het heeft niet alleen te maken met het maximale spannings verlies.
Een smeltzekering schakelt uit tussen de 16 en 24A om nu te zorgen dat deze op tijd knap voordat de bedrading schade oploopt heb je tabellen en een formule.
Zonder de tabellen heb je niets aan de formule.
We kijken naar de wijze van aanleg:
- Draad in buis door beton;
- Draad in buis tegen houten wand, enz.
Hieruit volgen dan tabelnummers, uit die tabellen volgen dan weer correctie waarden.
Aan het eind hebben we de maximale stroom door de geleider, deze leggen we weer naast een tabel en dan kunnen we de draaddoorsnede uitlezen.
We weten de afstand en de draad doorsnede dan gaan we weer naar een tabel welke ons de maximale lengte geven van die draad doorsnede.
Ik kan dus met de eerste berekening op 1,5 mm² uitkomen maar ivm de lengte 6mm² moeten gebruiken.
In NEN1010 deel 5 staan de tabellen.