Dag mensen,

Bij het afronden van de elektra moet ik een paar leidingen klaarleggen voor een toekomstige uitbouw. Onderstaand schema leek me de meest efficiënte manier:

19978_schakeldraden_1.jpg


De leiding tot aan de lasdoos (20mm flex) leg ik nu, de rest komt in de toekomst.

De twee zwarte draden voor de schakelaar kunnen op twee manieren in het schakelkastje gekoppeld worden: óf met lasklemmen in een klassiek schema, óf voor aansturing van impulsrelais (misschien zwakstroom), die keuze maak ik later.

Ik denk dat het zo toegestaan is, maar ben niet 100% zeker... Is dit OK volgens de regelgeving?

Dank,
Wim
 
Als ik het goed heb, mag je in 16 mm (oftewel 5/8) maximaal 5 draden hebben en in 19 mm (oftewel 3/4) 8 draden. Zo te tellen zit jij eronder. (20 mm elektra bestaan niet).

Voor de rest van je vragen, weet ik het antwoord niet, omdat ik niet meteen begrijp wat je met schakelkast bedoelt, het lijkt mij geen huis en tuin iets maar meer industrieel iets? De schakelaar heeft bijv geen fase en schakeldraad zoals doorgaans het geval is in woningen.
 
Zwakstroom en sterkstroom mogen niet in 1 buis.
Flexbuis 19mm mogen maximaal 5 aders bevatten indien er meer dan 2 bochten zijn niet meer dan 4 aders of je moet een buismaat groter.

Leg gewoon 2x een normale gladde buis van 19mm, dan heb je ruimte zat.
 
Ik ben verbaasd, en dat ben ik niet snel. Kan je dit onderbouwen, dat er maar maximaal 5 of zelfs maar 4 draden in 19 mm mogen? Staat dit zo in de NEN1010?
 
Ja dat kan ik zeker onderbouwen, je mag maar 30% vulling hebben en een flexbuis heeft een kleinere inwendige oppervlakte dan dezelfde buis in gladde uitvoering.

en meer dan 2 bochten is of een draad minder of een maat grotere buis.
Code:
<i>
</i>1- aantal bochten max 2
2- vinyldraad
3- buis volgens de NEN 3174
4- flexibele buis volgens de NEN 3550 &#40;tussen haakjes&#41;

kerndoorsnede       buitenmiddellijn van de buis in mm
in mm²             16       19       25       32

1,5                5&#40;4&#41;
2,5                4&#40;3&#41;     &#40;5&#41;
4                  3&#40;2&#41;    5&#40;4&#41;
6                  2&#40;2&#41;    4&#40;3&#41;      5&#40;5&#41;
10                         2         3&#40;3&#41;      &#40;5&#41;

Bij meer dan 2 bochten de buismaat 1 trap hoger nemen.
en
Code:
<i>
</i>   1.   voor buis volgens NEN 3174 maximaal&#58;
          * vinyldraad 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;
          * vinyldraad 2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²;
   2. voor flexibele buis volgens NEN 3530 maximaal&#58;
          * vinyldraad 3 x 2,5 mm² + 1 x 1,5 mm²;
          * vinyldraad 2 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm².
Tot 10mm² draad is de vulling van een buis maximaal 30% daarboven 40%
 
Even wat extra uitleg bij de oorspronkelijke vraag:

- De zwarte draden zijn 1.5mm2, ik dacht dat het dan wel mocht.
- Met 'schakelkast' bedoel ik een klein groepenkastje waar 1 groep binnenkomt. Dit kastje fungeert als een extra ruime lasdoos met din-rail, zodat ik er evt later impulsrelais in kan monteren.
- 20mm flex bestaat gewoon, ik heb het hier liggen - is een restje van een rol 3-fasen preflex.

Maar goed, als zwakstroom niet samen met gewone stroom mag, dan zal het toch in twee buizen gesplitst moeten worden.

Dan zou ik 1 buis hebben met fase/nul/aarde/zwart voor de bedrading van stopcontacten en licht.
En een 2e buis met de zwarte draden voor de schakelaar.

Beide buizen komen uit de schakelkast, en komen weer samen in een lasdoos.

Mag dit wel, of zou ik de buizen ook nog eens in aparte lasdozen moeten laten eindigen?
 