Luchttoevoer voor cv-ketel en geiser

Raymond1975

  • #1
Ik heb in de kelder een oude open cv-ketel staan met ernaast een geiser deze werken al jaren goed zonder problemen.
Maar nu heb ik een kelder raam wat altijd open staat voor lucht toevoer van de cv en geiser.
Kan ik de cv-ketel en geiser inbouwen in een kast wat ik dan maak van gipsplaat ,en dan voor de lucht toevoer een pvc pijp van 110 die wat ik 4 meter verder door de muur naar buiten laat lopen plaatsen.

Of is 110 pvc te dun?
 

Fiesiekus

  • #2
Raymond1975 schreef:
Maar nu heb ik een kelder raam wat altijd open staat voor lucht toevoer van de cv en geiser.
Vergelijk het met het openstaande raam: veel kleiner of groter?
 

Ceevee

  • #3
De belasting in kw van de geiser en de cv ketel optellen. Dit getal maal 5
is de grootte van je ventilatie opening in vierkante centimeters.
Aantal kw staat op de typeplaatjes van je toestellen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Dat zou ongeveer kunnen kloppen.
Waarschijnlijk zit er nog enige marge in.
 