Luchtafvoer van Afzuigkap koppelen aan CV ketel.

GewoonIemand

  • #1
Hoi,

is het toegestaan om de luchtafvoer van de afzuigkap te koppelen aan die van de HR CV-ketel.

Er is nu aanwezig: Dakdoorvoer, 80/125 (dubbel, buiten diameter voor lucht, binnen voor rookgas).

zie voorbeeld (google):
Burgerhout; Combi-dakdoorvoer 3000 voor HR

We hebben dus de dakdoorvoer maar zonder de T-stuk.

Groetjes
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Nee,want u schrijft ,We hebben dus de dakdoorvoer maar zonder de T-stuk.

Dus deze pijp van u - is 125/80 (2 aansluiting )1 80 voor rookgas 2 toevoer lucht ketel.

De ander die u laat zien is een 3 pijps , 1 80 voor rookgas 2 luchttoevoer cv 3 luchtafvoer ventilatie.

Dus in werkelijkheid is dat een 3-pijps doorvoer 80/125/160mm
 

GewoonIemand

  • #3
Weet u zeker dat dat een 3 pijps is?
Is het niet gewoon dat de twee luchtafvoere worden gecombineerd (afzuigkap+cv)?
Of kan/mag dat niet?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Nee,helaas
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
U heeft dus twee pijpen: een binnenpijp voor de verbrandingslucht uit de ketel naar buiten, en een buitenpijp voor de aanvoer van buitenlucht naar de ketel.
De afvoer van de afzuigkap kan niet op de luchtaanvoer. Doet u dit toch, en het zit even tegen, dan vervuilt de ketel door de af te voeren etenslucht van de afzuigkap.
De afvoer van de afzuigkap kan ook niet op de rookgasafvoer van de ketel. Doet u dit toch, en het zit even tegen, dan komt de rook van de CV ketel uit de afzuigkap.
Daarom: niet doen dus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu